Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЕРЕКЛАДКА КАНАЛИЗАЦИИ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AlexCivilEng
Добрый день коллеги прошу помощи в следующем.
Дан мне на корректировку проект где в подвале установлена канализационная установка(далее кнс) для перекачки хоз. бытовых сточных вод.
Проектом предусмотрено совмещение напорной линии от кнс с самотечной линией .
1)У меня вопрос будет ли такая система работать.
Если вудет засор на самотечном выпуска с КНС будет в эту линию качать стоки то фекалии пойдут в унитаз первого этажа.
2) Нужны ли обратные клапаны на напорной линии?

Дело в том что выпуск перегораживает проход в правое помещение поэтому решили поставить кнс ,что бы под потолком проход пройти.
по поводу запорной арматуры в СП 30
8.5.12 На всасывающем и напорном трубопроводах каждого насоса следует устанавливать запорное устройство; на напорном трубопроводе, кроме того, обратный клапан.

А на модульные кнс тоже нужно задвижки на всосе и вывуска ставить?

PS: что бы план и схема читались нужно план повернуть на 90 гр. против часовой
timofeyprof
вас в принципе даже не смущает размещение КНС внутри здания?
AlexCivilEng
Разве это запрещено?

СП 30
8.5.8 Насосы и приемные резервуары для производственных сточных вод, не выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары, а также пневматические насосные установки допускается располагать в производственных и общественных зданиях.

ВОТ!
nagger
У вас производственные сточные воды, не выделяющие ядовитых и неприятных запахов, газов и паров?
AlexCivilEng
У меня бытовые.
А где написано что запрещено?
Мы ведь сололифты без проблем в подвалах ставим.



вот пожалуйста
СП 30
8.5.13 Для перекачки сточной жидкости от санитарно-технических приборов, устанавливаемых в подвалах зданий различного назначения, допускается предусматривать модулярные насосные установки, работающие в автоматическом режиме и отвечающие требованиям санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562 и СН 2.2.4/2.1.8.566, СанПиН 2.1.2.2645 и СП 32.13330.
стрелец
Здравствуйте. Посмотрите п.8.2.27 СП 3013330.2012. Вам нужно этот прибор отдельным выпуском подключить, можно параллельно с выпуском от верхних этажей в один колодец. Если у Вас установка насосная комплектная, то она должна быть оборудована всеми клапанами. На поводящем трубопроводе я думаю задвижка ставится для возможности обслуживания усановки.
AlexCivilEng
Отдельным выпуском пойти не дали пришлось сделать так.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.