Добрый день. Столкнулся с такой ситуацией: в общежитии отсутствует какая либо вентиляция в рекреации. Для обеспечения притока хотели использовать приточные клапаны типа КИВ160, но дело в том, что стена в рекреации на которой возможно его разместить с противопожарным окном, т.к. на соседней стене расположены жилые боксы общежития. Не возникнут ли у пожарников вопросы, если разместить этот клапан в непосредственной близости от такого окна?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ИОВ
Если окно именно противопожарного заполнения по нормам пож. безопасности, то никаких вентиляционных проёмов делать нельзя
Qdesnik
Большое спасибо.