Здравствуйте всем. Есть частотник Siemens G120P, 37 кВт. Во включенном состоянии был залит сахарным сиропом. После отмывки были обнаружены сгоревшие два резистора - R215 и R216. Также короткое между затвором и коллектором транзистора V206 (K15T120). На резисторах маркировка "0,3(непонятный знак) 33R 5% 3". Вопрос: Какова мощность этих резисторов? По маркировке можно предположить, что 3 Вт. Резисторы проволочные на керамике. Аналогичные других производителей при таких параметрах имеют длин 20 мм, а у этих - 50 мм. Вот и одолевают сомнения. Может кто знает наверняка? Что еще необходимо проверить при выходе из строя указанных элементов?
По самые по...
А фото можете сделать: резисторов и платы, где стояли. Посмотрите с какими элементами (выводами) они связаны. Если точки их установки звонятся на клеммы накопительной емкости, то это зарядные резисторы и они после запуска ПЧ должны быть закорочены выводами релюшки. Тогда надо проверить срабатывание этого реле(смотреть номинал напряжения катушки) от внешнего источника постоянного тока. Не ленитесь!
TGU
Да вроде не ленюсь. Вот фото с отмеченными пострадавшими и кусок схемы с ними же, что удалось срисовать. Кто-то знает наверняка мощность этих резисторов?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
По самые по...
Цитата(TGU @ 24.2.2016, 10:49) *
Да вроде не ленюсь. Вот фото с отмеченными пострадавшими и кусок схемы с ними же, что удалось срисовать. Кто-то знает наверняка мощность этих резисторов?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла


V206 должен соединяться с DCP через первичную обмотку трансформатора. Это вспомогательный источник для питания всей схемотехники.
А вот на V308 сделан разрядник накопительных емкостей (синих кубиков). Этот транзистор включается при высоких значениях напряжения на накопительных емкостях. Вполне допускаю, что так реализована защита источника от генераторного режима индуктивной нагрузки (например при кратковременных провалах питающего напряжения).
Для проверки, попробуйте удалить резисторы (всё равно они сгорели!), включить ПЧ и посмотреть осциллографом уровень напряжения на затворе V308. При нормальной питающей сети и отсутствии нагрузки на выходе ПЧ, на затворе должен быть нулевой потенциал относительно точки DCN.
Резисторы можно заменить на такие.

TGU
Таки да. Есть такой трансформатор. Спасибо за разъяснение по поводу назначения V308. Теперь я понимаю почему наши электрики утверждали, что частотник продолжал работать после заливки. Сам не мог понять назначение этого транзистора. Подскажите, какие могут быть последствия, если эксплуатировать частотник без этой защиты? Пробьются накопительные конденсаторы или будет выдавать ошибку превышения постоянного напряжения?