Ivanov56
Здравствуйте!
Прошу консультации по вопросу определения рабочих параметров паропровода Ду200.
В ранее действующих ПБ 10-573-03 п. 1.1.4. При определении категории трубопровода рабочими параметрами транспортируемой среды следует считать:
а) для паропроводов от котлов - давление и температуру пара по их номинальным значениям на выходе из котла.
В новых ФНП ОРПД такую норму не нашел. А вопрос такой: по источнику наш паропровод работает с параметрами +300 - температура и 1,5 МПа - давление. По факту +180 температура и 0,8МПа давление. (отдаленная точка врезки) и сам владелец сетей подтвердил эти параметры письмом.
Есть ли возможность как то обосновать снижение рабочих параметров?
T-rex
Делали экспертизу на один паропровод - задвижки с учетом температуры уже не проходили. Потребитель удалён от котельной на 2-3 км. Выполнили расчет на разных режимах, получилось,что при любых режимах параметры на объекте довольно много ниже чем у котла. Вложили расчеты в заключение, заказчик вроде собирался переделывать внутренние паспорта на новые параметры. Но на это дело у зака была договоренность с РТН
SergeiB
Расчетные температуру и давление надо брать. По высокой стороне. Письмо потребителя никак не может быть основанием для изменения категории трубопровода.