Здравствуйте, форумчане.
Возник такой вопрос: есть пятиэтажное административно-бытовое здание (при цехе). Вход в здание через тамбур, потом сразу неотапливаемая лестничная клетка. После лестничной клетки ( через дверь) на каждом этаже есть коридор, из которого уже непосредственный заход в помещения (конторы, гардеробные с полным переодеванием рабочим и т. п.). В коридорах установлены чугунные радиаторы. Было предложено полностью демонтировать радиаторы из коридоров в рамках реконструкции . Нормируется ли температура в коридорах, в ДБН АБК есть норма только для вестибюля +16 гр?
Заранее спасибо за ответы
timofeyprof
коридоры имеют наружные ограждающие конструкции, контактирующие с наружной средой (т.е. имеются ли теплопотери, для покрытия которых нужны отопительные приборы)?
Nat_ty
Да,имеют и наружные стены и окна.
ИОВ
1. Интересно, а почему ЛК неотапливаемая? по каким нормам?
2. Можно ориентироваться на "отапливаемые переходы" (п.2 в таблице).
Как представляют себе рационализаторы выход персонала в неотапливаемый коридор? - каждый раз надевают верхнюю одежду? laugh.gif Кроме того, тогда придётся утеплять все внутренние перегородки между коридором и помещениями.