Добрый день! Коллеги, возникла следующая ситуация.
Есть существующий объект - бизнес-центр. Сейчас планируется доработка существующей системы электроснабжения.
Все тех. помещения, в частности электрощитовые и ТП, расположены в надстройках кровли. Эти надстройки не входят в пожарный отсек.
Необходимо проложить новые проектируемые кабели от одного щита к другому частично по тех.помещениям в лотках, частично по самой кровле в лотках с крышкой. На кровле лотки прикреплены к шумозащитной стене, на высоте примерно 3-4м от уровня кровли.
Я руководствовался табл. 2 ГОСТ 31565-2012 и применил ППГнг-HF, т.к. здание с массовым пребыванием людей. Заказчик же сейчас настаивает на том, что нужно загнать весь кабель в короб и в таком случае применить ВВГнг-LS, т.к. короб является кабельным сооружением.
Насколько это правомерно?