Есть приточка по порядку  - камера смешения, водяной охладитель, водяной нагреватель. Нужно поддерживать параметры влажности и температуры в помещении. В режиме осушения нужно ли рассчитывать Т росы за охладителем и использовать ее как уставку охладителя? или можно напрямую регулировать по разности заданной и текущей влажности. Т.е. вопрос по сути - увеличивается ли пропорционально мощность осушения при понижении Т ниже точки росы?
 
 
 
  Сергей А. Ефремов
  10.3.2016, 14:56
  
 
  Если монообъём, то можно напрямую по датчику в помещении.
 
 
 
  Сергей А. Ефремов
  10.3.2016, 15:14
  
 
  Цитата(Gr. @ 10.3.2016, 14:52) 

Т.е. вопрос по сути - увеличивается ли пропорционально мощность осушения при понижении Т ниже точки росы?
Да, увеличивается.
 
 
 
 
  Сергей А. Ефремов
  15.3.2016, 10:05
  
 
  Необходимо считать ассимиляцию, у человека, который в состояние это сделать, как правило не возникает вопросов с тем, как этим потом управлять.
Не то, чтобы поболтать охото, просто реально очень интересно, откуда вообще берутся такие вопросы?