Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как посчитать мощность
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Akirra
Доброго времени суток всем.
Возник глупый вопрос.
Есть общий счетчик, к нему подцеплено несколько потребителей, у каждого тоже стоит электросчетчик.
Оплата идет за электроэнергию и мощность. Электроэнергию раскидать по показаниям счетчиков-проблем нет. Как разделить мощность?
vgri
Оплата идет по показаниям счетчика, а не за "электроэнергию и мощность". Если не известна установленная и потребляемая мощность электроприемников потребителей, то может быть стоит посмотреть расход электроэнергии каждого из потребителей и пропорционально определить установленную мощность?
Akirra
Посмотрите ценовые группы потребителей.
Группы 3-6 рассчитываются как за электроэнергию, так и за мощность. Тут как раз такой случай. Пропорционально потребленной электроэнергии - получается какой то бред.
балбес3013
1. В течение суток каждый час переписываешь показания счетчиков и из этих данных находишь потребляемую максимальную и минимальную мощности за сутки, среднюю потребляемую мощность за сутки.
2. Если счетчики имеют такую функцию то можно в них посмотреть действующую потребляемую мощность. Для объективности опять же каждый час.
3. Токоизмерительными клещами померить токи по каждой фазе. Вычислить полные мощности, определиться с косинусами и вычислить активные мощности.
Akirra
Немного усложню задачу. Точнее приближу к существующей реальности.
Счетчиков порядка 18 штук, не все поддерживают снятие почасовок. можно всю жизнь потратить на списывание показаний.
kdu
Проект на объект в частях -Э / -ЭМ вам поможет: смотрите выделенные (или установочные) мощности по интересующим помещениям и определяете процент для каждого интересующего помещения от общей суммы мощностей.
Akirra
Доброго всем.
Я и сейчас так делаю. Но решил проверить, снял профиля за месяц и посчитал в часы максимума - результаты сильно различаются.
Например по одному объекту посчитано 172 квт, по часам пика получается 211. По второму 139 квт, по часам пика 102 - в общем ни разу угадать не удалось smile.gif
Аспект
Всем привет! Мощность - это потребление электроэнергии в 1 час. Естественно, можно снять показания на каждом счетчике, даже если их 18 шт. Это будет мощность потребителей в именно тот час, но в следующий час эти показания будут уже другие, так как нагрузка у какого-то потребителя изменится. К примеру, включится холодильник или отключится чайник. Потому надо задачу упростить, заменив соотношением мощностей потребителей. К примеру, суммарная мощность 18-ти потребителей в месяц - 100%, по потреблению электроэнергии высчитываем долевое участие каждого потребителя в потреблении электроэнергии и выставляем его в таком же соотношении долю его мощности.
SVKan
Цитата(Аспект @ 24.3.2016, 1:26) *
Всем привет! Мощность - это потребление электроэнергии в 1 час. Естественно, можно снять показания на каждом счетчике, даже если их 18 шт. Это будет мощность потребителей в именно тот час, но в следующий час эти показания будут уже другие, так как нагрузка у какого-то потребителя изменится. К примеру, включится холодильник или отключится чайник. Потому надо задачу упростить, заменив соотношением мощностей потребителей. К примеру, суммарная мощность 18-ти потребителей в месяц - 100%, по потреблению электроэнергии высчитываем долевое участие каждого потребителя в потреблении электроэнергии и выставляем его в таком же соотношении долю его мощности.

И получим точно такую же фигню.
Если перешли на офисы, то пример простой: встроен трехфазный полоточный кондиционер киловатт на пять, но его никто никогда не включает. А пользуют только три компа... у которых кстати блоки питания того же системника ватт на 400, но в офисном режиме эти системники и 200 не едят никогда.
А у соседа один комп и лампочки числятся. Но в розетке торчит неучтенный масляный обогреватель на 2кВт, который зимой вообще не выключается...
Akirra
SVKan - получается именно бред. Потому как по одному потребителю при расчете, как предлагает Аспект - у меня получается 124 кВт, а если взять его почасовку и прогнать по таблице пиковых нагрузок - у него должно быть 178 кВт. По еще одному объекту с точностью до наоборот, по расчетам 144 кВт, а по пиковым 128.

bonapart
Раньше была стандартная программка в экселе - Протокола проверки подключения электросчетчиков (на объекте).
Там и векторные диаграммы были, и таблицы токов и напряжений с коэффициентами несимм., углов;
Считались мощности (нагрузки) с учетом коэффициент.мощности, погрещности измерения.
Выложить можете, у кого сохранилась?
bkv70
У меня тоже возникла такая потребность, рассчитываю целесообразность перехода с 3 на 4 ценовую категорию.
Сделал для простоты таких расчетов таблички за февраль и январь, еще не успел проверить, после проверки могу выложить.
Подробнее о расчетах можно почитать например здесь: http://www.consultelectro.ru/articles/3-6-...vaya-kategoriya
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.