Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Компенсация на стояках ГВС и циркуляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mkochetov
Добрый день. Неоднократно данный вопрос уже поднимался, но для себя так и не нашел оптимальной методики расчета количества и размеров П образных компенсаторов, а также количества и места расположения неподвижных опор.
В проекте заложили сильфонные компенсаторы, но заказчик сказал, что данные компенсаторы имеют свойство протекать. В связи с этим начал поиски расчета П образников, но все что я нашел - это расчеты для тепловых сетей, причем только для горизонтальных участков.
Имеется дом, состоящий из нескольких корпусов, каждая из которых состоит из нескольких секций разной этажности (6,8,12,15 этажей). Стояки стальные по ГОСТ 3262-75* Ду 32-20 мм. С температурным удлинением все понятно, но как определить количество и размеры компенсаторо - нет. Шахты 400х600, поэтому особо не разгуляться, учитывая что в них расположены стояки В1,Т3,Т4,К1.
Просьба поделиться какими-либо нормативами, справочниками или личным опытом.
Водяной
Во времена интернета задавать такие вопросы)))) Два клика и первые две ссылки:
http://www.ktto.com.ua/calon/cal_rk.php
http://dwg.ru/dnl/2272
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.