Частотник Frenic-mega
  
 
 
  Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: после продувки частотника от пыли при подачи питания появляется ошибка PbF (ошибка зарядной цепи). Все действия по инструкции по поиску неисправностей успехов не принесли. Если кто в теме очень прошу помогите!!!
 
 
 
  DriverFirst
  18.3.2016, 22:11
  
 
  из какого вы города?
 
 
 
 
  Там внутри у них контактор стоит, надо его разобрать, почистить все основные и блок-контакты, проверить не отпали ли где от него провода.
 
 
 
 
  Я из временно окупированного укрофашистами города Славянска.
Спасибо большое!
 
 
 
 
  При продувке слетел где-то контакт в проводах. Разобрать ПЧ и "продергать провода".
И не надо про укрофашистов, не тот форум.
С уважением, УкроМоскаль.

))
 
 
 
  Vovka165
  24.3.2016, 12:23
  
 
  Теперь вы знаете, что нужно пылесосить, а не продувать!  
 
  
 
 
  Всем неравнодушным советчикам огромное СПАСИБО!!! Разобрал ПЧ, снял контактор и ужаснулся. Между контактами слой пыли, в следствии чего контакта разумеется не было, почистил и все заработало. Еще раз ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Удачи Вам в делах!
 
 
   