Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста

Нужно рассчитать тепловую нагрузку от завес для закрытой автостоянки. Наружная температура воздуха -54, внутрення 5. Ширина ворот - 3 м, высота - 2,4 м
По методике, приведенной в справочнике Волкова, получено 145кВт для одной завесы. А таких ворот 2

Не слишком ли большая величина получилась?
И нагрузки от завесы включаются в нагрузки вентиляции?
MAverick
А где расчет? Да. а что за помещение?
ivan-l-ing
Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.
Naju
Цитата(ivan-l-ing @ 21.3.2016, 22:18) *
Подбирайте завесы по методике завода изготовителя ибо то что вы насчитаете в живую может быть не реальным, либо скорость такую не даст, либо мощность либо еще что... а вот приглянувшуюся завесу проверить расчетом можете.
В тепловой нагрузке на здание завеса учитывается как 100% нагрузка.


благодарю за ответ