Svyt
Добрый день,
Дамы и Господа проектировщики подскажите пожалуйста один момент. Идет ремонт МОП БЦ. ПК ранее были установлены в ниши, теперь при ремонте устанавливают новые двери в эти ниши. И выходит следующее, что если установить новые двери, то двери самого шкафа не будут нормально открываться. Заказчик решил просто- снять дверцы с самого шкафа. Но вот еще один человек откуда-то взял, что теперь двери в ниши должны быть противопожарными( типа Ei 30)....День потратил на поиск ответов на данный комментарий- нигде не нашел. А человек на своем стоит...пока не просил еще его показать, где и в каком ГОСТе или СП нашел такую "ВЕЩЬ". Но надо быть готовым к "беседе" rolleyes.gif
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Sindarkon
ГОСТ Р 51844-2009, п.5.13. Ничего более от шкафа не требуется.
Svyt
Благодарю, как то так и думал. Тоже просмотрел весь Гост и ничего не обнаружил.....еще раз благодарю...