Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная вентиляция .
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Константин 111
Здравствуйте . Меня зовут Константин . Мне очень нужна помощь специалиста . В расчете вент-системы. Есть данные . Мне необходимо получить в общей сложности 500-750м3 воздуха . Лучше 750м3 . Из оборудования есть вент 1600м3 канальник. 25см диаметр. Необходимо распределить по 4 отводам воздух. И что бы он выходил из отверстий с не большой скоростью 2-3 но можно и 4 мс. но в объеме из всех отверстий 750м3. Какого диаметра должны быть воздуховоды? и отверстия? и сколько шт?Помогите пожалуйста кто нибудь. Фото разводки есть . Один момент ( подача у меня нижняя ) отверстия по бокам канала , направленные друг на друга . Пожалуйста помогите .
Константин 111
у меня пока что получилось так что , главный тройник 25см диаметр, а отводящие рукава по 17 см диаметр , по 8 отверстий в каждом рукаве по 4,5 см. при том что из них дует 4 м/с Пожалуйста подскажите ? Плиззззз.

Что никто не поможет ?
Константин 111
или так !
Константин 111
куча просмотров ни одного совета))))))))))
Wiz
Цитата
куча просмотров ни одного совета))))))))))

Трудно разобраться в вашем оливье и понять что вам конкретно нужно, тем более, когда вы начинаете не корректно использовать размерности физических величин.
В корректно поставленном вопросе содержится 50% ответа...Старайтесь корректно и по пунктам формулировать свои вопросы, а не в виде винегрета.
Skaramush
И ещё. Вентилятор канальный 250 с расходом 1600 м3/час при давлении 590 Па - это фантастика. Делаете стандартную ошибку, читая шильдик и не понимая смысла.
4tochka
Начинаем с конца:
Расход через одно отверстие
750/(14*4)=13,4 куб.м/ч диаметр отверстия при скорости 3м/с -40мм. Предлагаю принять 100мм и использовать в качестве воздухораспределителя круглый пластиковый диффузор (решетка+клапан=в одном флаконе).
Расход на одну ветку
14*13,4=187,6 куб.м/ч -максимальный диаметр ветки при скорости 4,2м/с 125мм.
Хотелось бы отметить, что указанное расположение вентилятора(тройник со встречными потоками) приведет к дополнительному сопротивлению. Для равномерного распределения по веткам потребуются дроссельные клапаны.
А как планируется регулирование температуры приточного воздуха в холодный период?
Skaramush
Круглый пластиковый анемостат на таких расходах (да на любых, практически) регулировать расход не позволяет. Совсем. Он имеет, грубо говоря, два положения - открыто/закрыто. Всё. Никакого "решётка + клапан" нет и в помине. Мало того, именно пластиковый "универсал" ещё и струю по форме и направлению регулировать возможности не даёт.

Может быть сначала думать, потом советовать?

Про дроссель-клапаны в качестве регуляторов промолчу. Этот совет из той же оперы. Знания о том, в каких пределах позволяет регулирование на таких расходах/скоростях дроссель клапан явно маловато. Мягко говоря.

Остальное сказано выше. Некорректно и неясно поставлена задача.
4tochka
Цитата(Skaramush @ 13.4.2016, 18:22) *
Круглый пластиковый анемостат на таких расходах (да на любых, практически) регулировать расход не позволяет. Совсем. Он имеет, грубо говоря, два положения - открыто/закрыто. Всё. Никакого "решётка + клапан" нет и в помине. Мало того, именно пластиковый "универсал" ещё и струю по форме и направлению регулировать возможности не даёт.


В задачу вникать не хотите. Задача сводится к подаче воздуха по площади помещения и не указывает обычных требований воздухораспределения (форма и направление струи, скорость и шум в воздуховодах). Люди будут находится периодически и небольшое время.
С чего вы взяли, что пластиковыми диффузорами нельзя регулировать расход через них. http://www.ventart.ru/catalog/vozduhoraspredeliteli/dva/
Минимальный расход, указанный в таблице 50 куб.м, указан для зазора между тарелками 10 мм. Кто мешает сделать зазор 2-4 мм и экспериментальным путем добиться требуемого расхода? Тем более особой точности и не требуется smile.gif
Skaramush
Взял из практики.
Чтобы подать воздух по площади, вариант с анемостатами вообще не годится.
До уточнения задачи толочь воду в ступе смысла не вижу. Сфероипоологией заниматься желания никакого.
4tochka
На практике диффузоры непосредственно к воздуховодам не крепят. Крепят через гибкий воздуховод, соответственно поднять давление перед диффузором самим диффузором не представляется возможным и соответственно про какую регулировку можно говорить.
Уточнения задачи, думаю, не будет- ТС побежал на рынок за воздуховодами. До зимы время есть-пусть радуется пока.
Skaramush
А теперь первые два предложения перечитайте и постарайтесь объяснить. Себе, сначала.
4tochka
Не телепат. Есть сомнения-формулируйте.
Skaramush
Цитата
Крепят через гибкий воздуховод, соответственно поднять давление перед диффузором самим диффузором не представляется возможным и соответственно про какую регулировку можно говорить.


Перевод, пожалуйста.
4tochka
На какой язык???
Skaramush
На инженерный. Каким вообще образом можно при помощи любого пассивного регулятора поднять давление.
4tochka
Водопроводный кран тоже пассивный регулятор. При открытии крана давление перед ним садится, при закрытии поднимается.
Skaramush
А что при этом происходит с динамическим давлением? А с полным?
Такие вещи, конечно, для песочницы. Но, казалось, для другой аудиториии, спрашивающей.

Дополню. При открывании-закрывании водопроводного крана меняется развиваемое нагнетателем полное давление?