firetracker
Подскажите,каким образом( по каким формулам) максимально корректно подобрать сечение воздуховода и клапана после выполнения расчета дымоудаления из помещения магазина многоэтажного общественного здания системой механического дымоудаления по программе АВОК?
Исходные данные по результатам расчета:
L=20073 м3/ч
Gк= 5,51 кг/c
G= 7,88 кг/c
T=357 К
Тепловая мощность очага пожара = 2800 (кВт)
Тнар-=28 С
Твн= 20 С

По моим прикидкам- площадь 0,78 м2 у воздуховода получилась.
ИОВ
См. раздел 5.1 МР 2013 г.
firetracker
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 12:37) *
См. раздел 5.1 МР 2013 г.

Cкорость на участке Ø равна V=G/(𝜌• F)?
ИОВ
В чём вопрос-то?
Даже если Вы в чём-то не уверены, сначала надо прочесть рекомендованное (иначе, зачем вообще спрашивали) - см. ф-лу 71
firetracker
Диапазон 600х1200= 8м/c и 500х1000=10 м/c либо диаметром 800/700 мм. Мне кажется великовато как то.
Плотность продуктов горения 0,99.
ИОВ
Цитата(firetracker @ 20.3.2016, 12:17) *
Диапазон .... Мне кажется великовато как то.

Странно такое читать! Конфигурация и габариты воздуховодов берутся не с "потолка", а исходя из объёмно-планировочных решений помещения/здания. Типоразмер и эл. мощность вентилятора определяются по результатам аэродинамического расчёта. Проектировщик должен стремиться к уменьшению затрат и потребляемых оборудованием мощностей, с учётом конкретных возможностей установки оборудования и прокладки воздуховодов.
firetracker
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 13:44) *
Странно такое читать! Конфигурация и габариты воздуховодов берутся не с "потолка", а исходя из объёмно-планировочных решений помещения/здания. Типоразмер и эл. мощность вентилятора определяются по результатам аэродинамического расчёта. Проектировщик должен стремиться к уменьшению затрат и потребляемых оборудованием мощностей, с учётом конкретных возможностей установки оборудования и прокладки воздуховодов.

Цель именно такая. Обсудить правильность этапов ее достижения просто не с кем. Отсюда и вопрос.
ИОВ
Вы ведь спрашивали
Цитата
каким образом( по каким формулам) максимально корректно подобрать сечение воздуховода и клапана

Смотрите рекомендации по скорости:
Цитата
5.1.1....
Предварительный выбор размеров проходных сечений сборных элементов вытяжных каналов и оборудования (решеток, клапанов) производится, исходя из условия обеспечения максимальной скорости течения газов не более 11 м/с (предпочтительно в диапазоне 9...11 м/с). Если указанное условие является невыполнимым, ввиду ограниченной возможности прокладки конструкций вытяжных каналов с соответствующими размерами на всем протяжении или локально, выбирается иной типоразмер сечений с возможно меньшим увеличением скорости.

Это и будет корректным, и если позволяют возможности помещения придерживайтесь этих рекомендаций.
Скорости при необходимости могут быть и выше, но это приведёт к бОльшему аэрод. сопротивлению сети, но бывает, что и нет другой возможности.
firetracker
Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 23:41) *
Вы ведь спрашивали

Смотрите рекомендации по скорости:

Это и будет корректным, и если позволяют возможности помещения придерживайтесь этих рекомендаций.
Скорости при необходимости могут быть и выше, но это приведёт к бОльшему аэрод. сопротивлению сети, но бывает, что и нет другой возможности.

11 метров в секунду принял. Осталось досконально разобраться с сечением.
firetracker
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 10:31) *
11 метров в секунду принял. Осталось досконально разобраться с сечением.

Эквивалентый гидравлический диаметр упущен из виду.
ИОВ
Цитата(firetracker @ 20.3.2016, 11:06) *
...подобрать сечение воздуховода и клапана после выполнения расчета дымоудаления из помещения магазина многоэтажного общественного здания системой механического дымоудаления

Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 9:31) *
...Осталось досконально разобраться с сечением.

Советую, в первую очередь, обсудить конфигурацию и размеры большого сечения воздуховода/шахты с архитекторами (у них своё вИдение планировки вышележащих этажей) и конструкторами (им важно местонахождение и размеры проёмов в перекрытиях/покрытии)
firetracker
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 11:40) *
Советую, в первую очередь, обсудить конфигурацию и размеры большого сечения воздуховода/шахты с архитекторами (у них своё вИдение планировки вышележащих этажей) и конструкторами (им важно местонахождение и размеры проёмов в перекрытиях/покрытии)

Спасибо. Для обсуждения с конструкторами и досконально разбираюсь.
Еще бы по расчету мощности очага пожара посоветоваться. Поскольку величины используемые "в среднем" по западным меркам больше в два раза получаемых при расчете в ПК"Ситис"
ИОВ
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 10:46) *
Еще бы по расчету мощности очага пожара посоветоваться. Поскольку величины используемые "в среднем" по западным меркам больше в два раза получаемых при расчете в ПК"Ситис"

Я не считаю по Рекомендациям АВОК - как Вы рассчитывали мощность очага пожара? магазин по продаже чего? есть ли спринклерное пожаротушение?
firetracker
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 11:54) *
Я не считаю по Рекомендациям АВОК - как Вы рассчитывали мощность очага пожара? магазин по продаже чего? есть ли спринклерное пожаротушение?

АВОК пишет, что соответствует СП 7.
Мощность ОФП рассчитывал в Ситис - это софт для расчета ОФП и времени эвакуации.
ИОВ
Цитата(firetracker @ 21.3.2016, 11:20) *
АВОК пишет, что соответствует СП 7.

А ВНИИПО пишет другое laugh.gif
firetracker
Цитата(ИОВ @ 21.3.2016, 12:36) *
А ВНИИПО пишет другое laugh.gif

А реальные факты c анализом расхождений есть?
ИОВ
У ВНИИПО, вероятно, есть - их утверждения в официальном документе не м.б. голословными.
На Форуме вряд ли кто сравнивал - здесь же не НИИ
firetracker
Цитата(ИОВ @ 22.3.2016, 0:16) *
У ВНИИПО, вероятно, есть - их утверждения в официальном документе не м.б. голословными.
На Форуме вряд ли кто сравнивал - здесь же не НИИ

Я только что сравнил.
Если коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции брать 0,4, а не рассчитывать по методике ВНИИПО то ответы получились почти идентичными.
Осталось только в этом коэффициенте теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции разобраться.
Вот так вот.