elenam
Необходимо выполнить естественную систему дымоудаления через вертикальные люки дымоудаления. Люки должны быть сертифицированы и лучше бы они были производства России. Объект гараж, одноэтажный неотапливаемый. Люки не несут функцию освещения. Не могу найти кроме Керапласта ничего. Может не мучиться и поставить Везу Гермик? Но исполнение все таки должно быть до -31С. Посоветуйте.
Елена.
OlegG
Люки той же ВЕЗЫ смотрели?
colius
Цитата(elenam @ 21.3.2016, 10:23) *
Не могу найти кроме Керапласта ничего.
ВИНГС-М люки делает
elenam
Вингс -М и ВЕЗА делают только горизонтальные, т.е. для кровли.sad.gif Спрашивали. Ждем сейчас предложений от ВЕЗы на клапан. МОжет ГЕРМИК поставим. У него площадь живого сечения меньше, чем у люка. Приходится раздувать размеры. Да и тяжелее он.
elenam
У ВЕЗЫ нашлись вертикальные. Вопрос снят. (Но, они неутепленные и могут обмерзать зимой).
NOVIK_N
Цитата(elenam @ 21.3.2016, 10:23) *
Необходимо выполнить естественную систему дымоудаления через вертикальные люки дымоудаления. ... Объект гараж, одноэтажный неотапливаемый...

Выбранное решение вызывает сомнения.

Время эвакуации из паркинга ~ 5 мин. Дым холодный, тяги через люки почти никакой. Люки надо дублировать по наветренному и подветренному фасадам. Цена люков с импортным приводом предположительно будет значительно дороже осевых пристенных вентиляторов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.