Полная версия этой страницы: 
местный отсос автоклава
  
 
  slava856
  22.3.2016, 10:25
  
 
  Над дверью автоклава уже имеется вытяжной зонт примерно 2000х600, производительность системы около 2000 м3/с. Просят заменить этот зонт на больший по площади примерно 2500х1500. Как можно это разумно сделать без замены вентилятора и в целом всей системы?
 
 
 
  Skaramush
  22.3.2016, 11:28
  
 
  Одним словом - никак. Наводящий вопрос - как изменится скорость в сечении зонта при ваших "разумных переделках"?
 
 
 
  slava856
  22.3.2016, 11:38
  
 
  добавился еще вопрос. В систему идет выброс большого количества парафина при высокой температуре. Какие фильтрующие устройства можете посоветовать? Или может еще какое решение есть помимо фильтра
 
 
 
  zaharov63
  22.3.2016, 11:39
  
 
  Стандартный прием - оставить только щель по периметру сечения. И обязательно боковые свесы. Но и в этом случае 2000 все-равно маловато будет. Также не ясно, чем вызвана необходимость замены зонта.
 
 
 
  slava856
  22.3.2016, 11:52
  
 
  Цитата(zaharov63 @ 22.3.2016, 13:39) 

Стандартный прием - оставить только щель по периметру сечения. И обязательно боковые свесы. Но и в этом случае 2000 все-равно маловато будет. Также не ясно, чем вызвана необходимость замены зонта.
зонт слишком узкий, и по рекомендации производителя должен быть больше. Немного не понял что за щель и чем она поможет?
 
 
 
 
  Skaramush
  22.3.2016, 12:02
  
 
  Ответ был по варианту увеличения "охватываемой площади" - выполнить щелевой отсос по периметру, сохранив (по возможности) скорости всасывания в граничных зонах.
 
 
 
  zaharov63
  22.3.2016, 12:11
  
 
  Воздух удаляется не по всему сечению зонта, а только по щелям. Середина глухая. Меньшая производительность при бОльшей площади укрытия. Оптимально в некоторых случаях при невозможности применения МО. Но у вас основная задача, насколько понимаю, уловить тепло. Поэтому отличие есть и нужно проверять.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.