Вопросы по расчету секционных узлов ГВС тем, кто разбирается прошу дать ответы. Все в прикрепленных файлах, красным по тексту выделены мои предположения и пронумерованные вопросы . В кавычках выдержки из СНиП водопровод и канализация.
Михаил I
Вы не правильно понимаете что такое секционный узел, поэтому увязывать пытаетесь не пойми что.
Секционный узел - 3-7 стояков Т3, объединенных в стояк Т4.
У вас один секционный узел, а не два (7 стояков это один узел).

При расчете теплопотерь никак не учитываются теплопотери трех стояков слева. Вы считаете от самого удаленного стояка, а надо считать все стояки Т3. Они же тоже остывают.

Ставите шайбы на стояк Т3, убирайте это срочно, ерунда!
txt
Цитата(Михаил I @ 30.3.2016, 8:19) *
Вы не правильно понимаете что такое секционный узел, поэтому увязывать пытаетесь не пойми что.
Секционный узел - 3-7 стояков Т3, объединенных в стояк Т4.
У вас один секционный узел, а не два (7 стояков это один узел).

При расчете теплопотерь никак не учитываются теплопотери трех стояков слева. Вы считаете от самого удаленного стояка, а надо считать все стояки Т3. Они же тоже остывают.

Ставите шайбы на стояк Т3, убирайте это срочно, ерунда!
вас понял, спасибо за ответ .
На т3 ставлю шайбу для увязки чего с чем ? Для увязки данного секционного узла с другими или как ? И когда говорят что давление при открытой системе гвс должно учитываться с учётом давления в обратном трубопроводе теплосети, имеется ввиду что располагаемое давление в гвс равно давлению в обратном трубопроводе теплосети?
Михаил I
Цитата(txt @ 1.4.2016, 9:51) *
На т3 ставлю шайбу для увязки чего с чем ? Для увязки данного секционного узла с другими или как ?


Понятие не имею для чего вы поставили шайбы на Т3. Всю схему покажите. Я видел всего один секционный узел. С чем его увязывать, если он один единственный?

Цитата(txt @ 1.4.2016, 9:51) *
И когда говорят что давление при открытой системе гвс должно учитываться с учётом давления в обратном трубопроводе теплосети, имеется ввиду что располагаемое давление в гвс равно давлению в обратном трубопроводе теплосети?


Не понял фразу.
У вас есть напор в Т3 из теплосети. И есть напор Т4 обратно в теплосеть.
Вы определяете потери напора в системе Т3 по максимальному расчетному расходу. А также вы определяете потери напора в системе Т4 по минимальному расчетному циркуляционному расходу.
По этим данным подбирается циркуляционный насос.

Балансиры ставятся (50 лет назад ставили шайбы) на объединенных стояках Т4 (которые объединяют секционные узлы) для уравновешивания давления в системе Т4. Допускается отклонение +-10%. В противном случае, одни стояки Т3 будут горячие, другие холодные.
txt
Цитата(Михаил I @ 1.4.2016, 0:05) *
Понятие не имею для чего вы поставили шайбы на Т3. Всю схему покажите. Я видел всего один секционный узел. С чем его увязывать, если он один единственный?



Не понял фразу.
У вас есть напор в Т3 из теплосети. И есть напор Т4 обратно в теплосеть.
Вы определяете потери напора в системе Т3 по максимальному расчетному расходу. А также вы определяете потери напора в системе Т4 по минимальному расчетному циркуляционному расходу.
По этим данным подбирается циркуляционный насос.

Балансиры ставятся (50 лет назад ставили шайбы) на объединенных стояках Т4 (которые объединяют секционные узлы) для уравновешивания давления в системе Т4. Допускается отклонение +-10%. В противном случае, одни стояки Т3 будут горячие, другие холодные.

Я про пункт снипа 2 .04.01.85
8.9. В системах горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети потери давления в сети трубопроводов следует определять с учетом напора в обратном трубопроводе тепловой сети.