Denis_G
Всем доброго времени суток!! Вот такая проблема- стоит котельная с четырьмя котлами 2,5 МВт с топками ТШПм и дымит эта котельная на всю деревню, и что делать никто не знает! Из золоулавливающих устройств стоят ЗУ 1-2 скоро поменяют на циклоны ЦН, но ладно может и меньше будет сажи лететь в трубу, а как же с углем? я так понимаю что в трубу летит не догаревшие частицы топлива и тем самым КПД котлов у нас падает. Есть кто может подсказать как рещать данную проблему на существующих котлах? В дальнейшем какое лучше оборудование поставить, что бы хоть как то решить проблему?
tiptop
Цитата(Denis_G @ 28.3.2016, 8:18) *
стоит котельная с четырьмя котлами 2,5 МВт с топками ТШПм и дымит эта котельная на всю деревню

Там есть автоматика поддержания разрежения в топке?
bikz
Чернота дыма прямо пропорциональна количеству угольной пыли в топливе.
испытатель
Цитата(bikz @ 28.3.2016, 14:23) *
Чернота дыма прямо пропорциональна количеству угольной пыли в топливе.

rolleyes.gif А от дров и солярки черного дыма не бывает? Может даже формулу пропорциональности знаете?
Denis_G
Ну даже если много угольной пыли в топливе, все -таки должно же быть какое то решение, что бы данная пыль как можно дольше задерживалась в зоне горения и тем самым максимально сгорала!
от засланца посыльный
Тогда не смотрите, как сжигается угольная пыль в топках котлов ГРЭС и не смотрите про всякие там кипящие слои. Посмотрите на то, как сжигается твёрдое топливо в бытовых котлах. (подсказка: вторичный воздух (тот который подаётся над' колосниками)).
Остальное - сами уже. Сами.
Не дожигаются рабочие газы. Независимо от сорта угля ведь дым чёрный? Вот видите? Не видел, а угадал.
А начинать, да. С разрежения в топке.
Denis_G
Ну в принципе у нас похожее решение просматриваться, от основного дуться которое дует под топочные колосники, сделать отвод на вторичное дутье которое будет как бы обратно "заворачивать" эти частицы на топочную решетку, вентилятор скорее всего придется поменять на помощнее, а дутье отрегулируем с помощью шибера, и может быть когда- нибудь избавимся от данной проблемы biggrin.gif smile.gif
от засланца посыльный
Избыточный воздух должен быть в любом случае.
Но. В вашем случае...
Вентилятор на помощнее скорее всего не придётся менять. Дело не в добавлении воздуха, а в лёгком его перераспределении.
Если добавите воздух, то просто потеряете КПД, хотя газы и будут выгорать полнее. Добавленный воздух тоже ведь калории уносить будет, в трубу.
Так что перераспределение а не добавление. В результате перераспределения должен появиться кислород в дымовых газах.
При заявленной мощности, можно уже обзаводиться штатным газоанализатором, которым и сможете контролировать наличие кислорода.
В общем, как при настройке жидкотопливной горелки действовал бы. С той только разницей, что в жидкотопливной горелке избыточный воздух подаётся с требуемым рабочим ещё до сопла горелки, а в твердотопливном случае часть избыточного воздуха подаётся в надколосниковое пространство.
И очень возможно, что при загрузке угля из другого завоза, это соотношение воздухов придётся слегка скорректировать. Вот почему нужен простейший штатный газоанализатор.
от засланца посыльный
Цитата(от засланца посыльный @ 29.3.2016, 23:35) *
...Вентилятор на помощнее скорее всего не придётся менять. Дело не в добавлении воздуха, а в лёгком его перераспределении.
Если добавите воздух, то просто потеряете КПД, хотя газы и будут выгорать полнее. Добавленный воздух тоже ведь калории уносить будет, в трубу.
...

Дело в том, что мероприятия по "осветлению дыма" должны принести не один а два результата
1) осветление дымовых газов
2) повышение КПД котла, и как следствие - снижение расхода топлива (чёрный дым указывает на то, что часть топлива просто выбрасывается в трубу)
3) значительное улучшение экологической обстановки (а не как в соседнем районе dry.gif )
bikz
На сортированном угле дым прозрачный при любой подаче воздуха.
от засланца посыльный
А. Ну да.
Денис. Всё понятно?
Покупаете для своих 10-мегаватт хорошего антрациту. И всё.
Только с воздухом не разбирайтесь ни в коем случае.
Если в дыме антрацитовом будете видеть периодически лёёёёгенькую такую желтизну, то уверенно валИте всё на Путина dry.gif
Denis_G
Дело такое, уголь мы не выбираем все везется с одного разреза, так как хозяина котельной и разреза один человек) Поставлена задача решить данную проблему на данном угле!) Уголь Бурый!
от засланца посыльный
Плохо дело)))
a.vasin
Коллеги, такая же проблема, дымит труба на угольной котельной, как определить причину и устранить ее, с чего начать?
Автоматики нет, котлы с ручной загрузкой угля. Производительность 10,63 Гкал/час.
a.vasin
Цитата(от засланца посыльный @ 30.3.2016, 0:35) *
Избыточный воздух должен быть в любом случае.
Но. В вашем случае...
Вентилятор на помощнее скорее всего не придётся менять. Дело не в добавлении воздуха, а в лёгком его перераспределении.
Если добавите воздух, то просто потеряете КПД, хотя газы и будут выгорать полнее. Добавленный воздух тоже ведь калории уносить будет, в трубу.
Так что перераспределение а не добавление. В результате перераспределения должен появиться кислород в дымовых газах.
При заявленной мощности, можно уже обзаводиться штатным газоанализатором, которым и сможете контролировать наличие кислорода.
В общем, как при настройке жидкотопливной горелки действовал бы. С той только разницей, что в жидкотопливной горелке избыточный воздух подаётся с требуемым рабочим ещё до сопла горелки, а в твердотопливном случае часть избыточного воздуха подаётся в надколосниковое пространство.
И очень возможно, что при загрузке угля из другого завоза, это соотношение воздухов придётся слегка скорректировать. Вот почему нужен простейший штатный газоанализатор.


А как обеспечить именно перераспределение воздуха в топке?
Denis_G
Что зак котлы стоят? Циклоны на котельной есть?
SergeiB
Наладка нужна. Режимно-наладочные испытания с составлением режимной карты. С привлечением специализированной организации. Специалист наладчик должен на месте посмотреть и определить, где чего плохо открыто или недоделано. Все остальные диванные подсказчики за тысячи километров могут только беды наделать.
Denis_G
Цитата(SergeiB @ 9.4.2016, 10:21) *
Наладка нужна. Режимно-наладочные испытания с составлением режимной карты. С привлечением специализированной организации. Специалист наладчик должен на месте посмотреть и определить, где чего плохо открыто или недоделано. Все остальные диванные подсказчики за тысячи километров могут только беды наделать.


Изначально если говн*оборудование стоит сделанное кустарным способом нашими горепроизводителями, где не правильно подобранно тяго-дутьевое оборудование и т.д. и т.п. хоть Вы его налаживайте хоть не налаживайте толку никакого не будет.
пананан
Не понял... котел 10,63Гкал при ручной загрузке? ошибки нет? Это же под 2 тонны/час угля.
Denis_G
Цитата(пананан @ 14.4.2016, 14:40) *
Не понял... котел 10,63Гкал при ручной загрузке? ошибки нет? Это же под 2 тонны/час угля.


да почему один? скорее всего там с десяток котлов стоит, либо кочегары как проклятые еб*шут laugh.gif laugh.gif laugh.gif
SergeiB
Цитата(Denis_G @ 14.4.2016, 11:38) *
Изначально если говн*оборудование стоит сделанное кустарным способом нашими горепроизводителями, где не правильно подобранно тяго-дутьевое оборудование и т.д. и т.п. хоть Вы его налаживайте хоть не налаживайте толку никакого не будет.

Сколько раз я это слышал: "Эти котлы старые (плохие), они никогда работать не будут, их надо порезать в металлолом, поставить другие, хорошие. " А котлы то на самом деле хорошие, и работать могут отлично. Только с организацией эксплуатации, ремонта и наладки проблемы. А новые поставь - и новые угробят. Когда клерки пробиваются в начальство, инженеры для них враги. Потом вдруг "неожиданно" все начинает ломаться и сыпаться лавинообразно.
Denis_G
Цитата(SergeiB @ 19.4.2016, 22:02) *
Сколько раз я это слышал: "Эти котлы старые (плохие), они никогда работать не будут, их надо порезать в металлолом, поставить другие, хорошие. " А котлы то на самом деле хорошие, и работать могут отлично. Только с организацией эксплуатации, ремонта и наладки проблемы. А новые поставь - и новые угробят. Когда клерки пробиваются в начальство, инженеры для них враги. Потом вдруг "неожиданно" все начинает ломаться и сыпаться лавинообразно.

Ну это вполне нормальное явление в сфере эксплуатации котельных, но и всех под одну гребенку тоже нельзя. Есть случаи прям где реально сэкономили на оборудование, что то где откатили и т.д. в итоге один-два человека счастливы, а остальные мучаются)
techgrouppts
Цитата(Denis_G @ 20.4.2016, 12:54) *
Ну это вполне нормальное явление в сфере эксплуатации котельных, но и всех под одну гребенку тоже нельзя. Есть случаи прям где реально сэкономили на оборудование, что то где откатили и т.д. в итоге один-два человека счастливы, а остальные мучаются)


Так чтобы утверждать, что "нельзя", надо сначала попробовать. Вооружитесь сами газоанализатором, или наймите спецов - взять с котлов "всё", может, и не получится, но от дыма на всю ивановскую точно избавитесь.