Jamnightx
Никто не может решить проблему.
23 этажный дом, 2 контура гвс.
С 1 по 10 и с 11 по 23

На каждом контуре установлены циркя насосы.
Верхний контур работает хорошо, давление 11, возле насоса стоят счетчики и видно как быстро крутится, на нижнем контуре крутится еле-еле, давление 12, такое ощущение что ему нечего высасывать, в трубе мало воды.

При чем остывать вода начинает еще в подвале, где начинается разводка на другие стояки, становится теплой. Люди ест-но ждут по несколько минут пока появится, а чаще вообще не дожидаются.
Кратковременно помогает сброс воды с обратки, труба нагревается, на как только сбрасывать прекращаем все остывает.

Обход квартир не выявил теплых полов, только в самой нижней квартире кран на стояке, сняли его.

При отключении всех стояков и насоса вода вообще стоит хотя должна же немного сама циркулировать? Как можно неправильно подключить бойлер?

Какие у нас еще вариант? Может как-то в обратку давит горячая вода? Прошу помощи.
Aerl
Может там диафрагма для балансировки стоит, заросла например
Водяной
11 и 12 в каких единицах? Как получается, что на нижней зоне давление больше, чем на верхней?
Накидайте схему ИТП.

То, что остывает уже в подвале, просто говорит о малой скорости движения воды в контуре. Если сливаете в подвале и вода идёт хорошим напором, то о зажиме не может быть речи.
Сливали с циркуляционного стояка? Как напор при сливе? Сливать нужно не отключая систему, чтобы напор проверить на обратке в доме...

И что, прямо все стояки нижней зоны холодные? Обычно стояки ближе к центру горячие, там весь расход пролетает...
Jamnightx
Цитата(Водяной @ 30.3.2016, 15:26) *
11 и 12 в каких единицах? Как получается, что на нижней зоне давление больше, чем на верхней?
Накидайте схему ИТП.

То, что остывает уже в подвале, просто говорит о малой скорости движения воды в контуре. Если сливаете в подвале и вода идёт хорошим напором, то о зажиме не может быть речи.
Сливали с циркуляционного стояка? Как напор при сливе? Сливать нужно не отключая систему, чтобы напор проверить на обратке в доме...

И что, прямо все стояки нижней зоны холодные? Обычно стояки ближе к центру горячие, там весь расход пролетает...


кгс/см2, у нас три дома и на каждый из цтп свой насос подает, контуры не взаимосвязаны и давление на цирк. насосе обратки нижнего стояка выше потому-что ниже вообще все останавливается, а так хоть как-то движется. Сливаем, да, с циркуляционной трубы, напор сказать не могу... трубка сразу в канализация выведена(воздуха нет при сливе), но при сливе через пол минуты труба горячая становится. Схему накидать чуть позже смогу, я вообще не сантехник, сантехники ума не могут дать, а теплотехник уволился давно и приходится разгребать теперь.

Стояки не все холодные, вот этот 6й стояк у нас самый проблемный, как только в подвале идет разводка на 5й стояк то в этом месте уже идет потеря температуры. Можно было бы на насос в цтп грешить, но нет - верхний же контур продавливается спокойно, а этот нет. Понимаю, что вам трудно разобраться, но может быть что-то похожее было у кого. Дома проблемные очень.

п.с. может мы не тот стояк проверяем...может на каком-то стояке теплый пол, но почему при перекрытии всех стояков кроме 6го ничего не меняется, вода вообще останавливается, значит дело все таки в нем
Водяной
Цитата(Jamnightx @ 30.3.2016, 16:26) *
кгс/см2, у нас три дома и на каждый из цтп свой насос подает, контуры не взаимосвязаны и давление на цирк. насосе обратки нижнего стояка выше потому-что ниже вообще все останавливается, а так хоть как-то движется. Сливаем, да, с циркуляционной трубы, напор сказать не могу... трубка сразу в канализация выведена(воздуха нет при сливе), но при сливе через пол минуты труба горячая становится. Схему накидать чуть позже смогу, я вообще не сантехник, сантехники ума не могут дать, а теплотехник уволился давно и приходится разгребать теперь.

Стояки не все холодные, вот этот 6й стояк у нас самый проблемный, как только в подвале идет разводка на 5й стояк то в этом месте уже идет потеря температуры. Можно было бы на насос в цтп грешить, но нет - верхний же контур продавливается спокойно, а этот нет. Понимаю, что вам трудно разобраться, но может быть что-то похожее было у кого. Дома проблемные очень.

Да такое постоянно бывает, буквально в каждой 25 этажке, где нижняя зона сделана с нижним розливом...
Вода всегда пролетает по ближним к вводу стоякам. Нет регулирующей арматуры и вода вся пролетает по центральным стоякам. А в остальные просто не идёт.
На верхней зоне с верхним розливом гравитационная составляющая помогает распределяться воде.

Но, обычно, счетчик зоны в ЦТП крутиться хорошо, т.к. вся вода (нужный расчетный объем) пробегает по нему. Просто вода в доме пролетает по малому количеству стояков.

Если счетчик крутиться плохо, значит либо:
1) забито на линии подачи или линии обратки уже сборных. Т.к., все стояки сразу не могут забиться, малая вероятность. Более вероятно - забиты уже сборные ветки которые связывают Дом и ЦТП
2) в ЦТП косяк с контуром циркуляции. Нужна схема. Вы поднимаете давление насоса подачи, а суть не в этом. Циркуляцию создает циркуляционный насос. Какие его параметры?
Михаил I
Нужно проверять трубы. Где-то зажало/передавило. Ну и арматуру смотреть.
Jamnightx
Извиняюсь за долгий ответ, путем кстановки перемычки из обратки в подачу давление на главном насосе увеличилось с 6 до 6,5
Стояк заработал, но в другом блоке на этом же контуре птявились проблемы с передавливанием, а холодную мы увеличить не можем - насос на пределе, будем ставить дополнительный и балансировать по ходу

+ сказали проблеив из-за отсутствия обратных клапанов у тех у кого бойлеры