4астотник
Добрый день!

Частотник Innovert ISD222U43B, вход 3фазы 380, выход 3фазы 380.
Ошибочно вместо клеммы заземления подключили землю на клемму "+" для тормозного резистора.
Выбил автомат С25. Плавких предохранителей на входе ЧП не было. Был хлопок в ЧП.
Фото во вложении.
Помогите, пожалуйста, определить, что за расплавленный элемент RA1 с края платы на фото "RA1.jpg".
Черный толстый провод идет от клеммы "+"торм.резистора до этого элемента.
Прозвонил входной выпрямитель MDS351628B: 0Ом между входом L1 и L2. Вход L3 в норме. Похоже сгорел выпрямитель.
Силовые транзисторы целые.

stas75
Обычно RA обозначается варистор или термистор.
mr_Frodo64
Скорей всего это датчик тока (обычный низкоомный резистор - доли ома) для контроля тока в звене ПТ.
Pawel
Обычно в таких случаях сгорает выпрямительный мост в силовом модуле и дугой бывает и управление силовых ключей выжигает. Датчики тока тоже сгорают, если они есть. RA скорее всего токовый шунт-датчик тока, с датчиком могла сгореть и его обвязка, но силовой модуль по любому надо менять
4астотник
Уважаемые форумчане, подскажите сопротивление сгоревшего резистора (если это резистор) RA1 на первом фото "RA1.jpg" под толстым черным проводом, на нижнем краю платы, между 8-контактным гнездом и шестью контактными площадками.
Может у кого есть частотник примерной мощности 2,2 кВт - посмотрите, пожалуйста, маркировку этого резистора.
Впаял вместо него резик на 0,5 Ом - частотник не завелся.
Фото его с обвязкой было бы отлично.
Pawel
Нет под рукой такого ПЧ, но резистор должен быть в пределах 0,02-0,01 ома, возможно даже меньше.
Лежит Ерман на 2.2, там резистор 0,0056 ома.
Ставил в Тикорп 1.5 квт два по 0,02 ома в параллель.