Полная версия этой страницы:
Ремонт ЧП Innovert
4астотник
3.4.2016, 21:45
Добрый день!
Частотник Innovert ISD222U43B, вход 3фазы 380, выход 3фазы 380.
Ошибочно вместо клеммы заземления подключили землю на клемму "+" для тормозного резистора.
Выбил автомат С25. Плавких предохранителей на входе ЧП не было. Был хлопок в ЧП.
Фото во вложении.
Помогите, пожалуйста, определить, что за расплавленный элемент RA1 с края платы на фото "RA1.jpg".
Черный толстый провод идет от клеммы "+"торм.резистора до этого элемента.
Прозвонил входной выпрямитель MDS351628B: 0Ом между входом L1 и L2. Вход L3 в норме. Похоже сгорел выпрямитель.
Силовые транзисторы целые.
Обычно RA обозначается варистор или термистор.
mr_Frodo64
3.4.2016, 22:36
Скорей всего это датчик тока (обычный низкоомный резистор - доли ома) для контроля тока в звене ПТ.
Обычно в таких случаях сгорает выпрямительный мост в силовом модуле и дугой бывает и управление силовых ключей выжигает. Датчики тока тоже сгорают, если они есть. RA скорее всего токовый шунт-датчик тока, с датчиком могла сгореть и его обвязка, но силовой модуль по любому надо менять
4астотник
27.4.2016, 19:26
Уважаемые форумчане, подскажите сопротивление сгоревшего резистора (если это резистор) RA1 на первом фото "RA1.jpg" под толстым черным проводом, на нижнем краю платы, между 8-контактным гнездом и шестью контактными площадками.
Может у кого есть частотник примерной мощности 2,2 кВт - посмотрите, пожалуйста, маркировку этого резистора.
Впаял вместо него резик на 0,5 Ом - частотник не завелся.
Фото его с обвязкой было бы отлично.
Нет под рукой такого ПЧ, но резистор должен быть в пределах 0,02-0,01 ома, возможно даже меньше.
Лежит Ерман на 2.2, там резистор 0,0056 ома.
Ставил в Тикорп 1.5 квт два по 0,02 ома в параллель.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,