На объекте установлена дизельная электростанция с АВР для обеспечения 1-категории. От нее запитывается шкаф для потребителей 1 категории, но для насосной станции, которая то же должна запитыватся по 1 кат. в комплекте приходит шкаф с двумя вводами и собственным АВР. Создаст ли какие-либо проблемы дублирование АВР? Может кто сталкивался с таким?
timofeyprof
замечание в экпертизе будет, если объект бюджетный - переплачиваете за АВР.
Олег 2324
Замечаний не будет, экспертизы у проекта нет. Сама техническая часть больше интересует, в плане последовательности срабатывания АВР-ов, если АВР на насосе сработал на переключение, ввод переключился, а на нем еще нет напряжения, так как не сработал еще АВР дизельной - это все секунды, как себя поведет авр переключится на предыдущий ввод или как?
HasBolla
Цитата(Олег 2324 @ 4.4.2016, 13:16) *
Замечаний не будет, экспертизы у проекта нет. Сама техническая часть больше интересует, в плане последовательности срабатывания АВР-ов, если АВР на насосе сработал на переключение, ввод переключился, а на нем еще нет напряжения, так как не сработал еще АВР дизельной - это все секунды, как себя поведет авр переключится на предыдущий ввод или как?

Никак не поведет. На втором вводе ведь тоже нет напряжения. На каком вводе U появится - на тот и переключится. Если на обоих будет U, то включится на приоритетный, ежели таковой имеется.
Олег 2324
Спасибо!