В здании две приточки врезаны в один воздуховод, при выходе из помещения этот воздуховод делится на два, установлены пожарные клапаны. 
Даже если работают в одном помещении, мы вынуждены включать обе приточки. 
Вопрос. Можно ли использовать пожарный клапан как регулировочный, т.е. закрыть один клапан и оставить одну приточку.
 
 
 
 
  Из вопроса не понятны устройство и алгоритм работы системы. Также нужен эскиз
 
 
 
 
  Добрый день. В файле попытался нарисовать
 
 
 
 
  Сначала уточните -по каким нормам (пунктам) установлены именно противопожарные клапаны?
 
 
 
 
  Если это общеобменная вентиляция, а клапаны огнезадерживающие, то необходимо обеспечить гарантированное закрытие клапанов при пожаре. А без пожара состояние этих клапанов никого не интересует.
 
 
 
 
  По каким нормам установлены клапаны не могу сказать, но при переходе в другое помещение на каждом воздуховоде установлен клапан.
Боюсь пожарник при проверке может предъявить какой-нибудь пункт из правил, я хотел узнать именно про это.
 
 
 
 
  Ну тогда не будем думать о необходимости там пп-клапанов вообще. 
Ув. and совершенно прав, и противопож. клапан на общеобменке можно рассматривать как обычный воздушный клапан с положениями открыто/закрыто. На пож. автоматику клапаны, конечно, уже завязаны. Если есть частая необходимость работы только одной установки, то можно  сблокировать  электропривод клапана на открывание с включением одного  из вентиляторов. Если работа только одной установки предполагается редко или клапаны с электромагнитым приводом, можно вообще закрывать/открывать клапан вручную.
 
 
 
 
  После закрытия клапана появляется запрет на включение приточки, если я откину эти контакты, это будет считаться изменением проекта?
 
 
 
  Composter
  12.4.2016, 12:49
  
 
  отклонения от проекта являются отклоненим от проекта ) ваш КЭП  
 Если вы все таки будете делать изменения под свою ответсвенность, то нужно сделать будет так чтобы при пожаре закрывался клапан и выключалась вентустновка
 
 
 
 
 
  Цитата(Рафис @ 12.4.2016, 12:08) 

После закрытия клапана появляется запрет на включение приточки, если я откину эти контакты, это будет считаться изменением проекта?
Если пп-клапаны, действительно, требуются по нормам, а не просто установлены по безграмотности проектировщиков - Ваше изменение может привести к включению вентилятора приточки при пожаре - это недопустимо!
 
 
 
 
 
  В общем лучше врезать отдельные клапаны.
Всем спасибо!
 
 
   