Здравствуйте, пожалуйста подскажите, сколько должно быть зон пожаротушения в 25 ти этажке.
У меня сейчас пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым второй зоны. Высота подъема 76,35 м.
Михаил I
12.4.2016, 15:17
Одна, если напор в системе не превысит 90м. Я еле укладывался в одну зону. Было 89,9м.
а напор какой гидростатический или полный насоса?
согласно СП 10:
4.1.7 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должно превышать 0,45 МПа.
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
Примечание - При давлении у ПК более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм и регуляторов давления, снижающих избыточное давление. Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажа здания.
как полный может получиться меньше 90? Если Нгеом+Нсвободный = 76,35+13=89,35м?
Михаил I
12.4.2016, 17:10
Гидростатический...
Вот это предложение...
Гидростатическое давление в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должно превышать 0,9 МПа.
Если не получится 90м, делайте 2 зоны. У меня получалось.
Скопировал из ПЗ...
Расчет напора:
Нтр. = Нгеом. + Ннар.сети + Ннас. + Нвнут.с. + Нсв., где:
Нгеом = 272,45 + 72,00 + 1,35 - 265,43 = 80,37 м, где:
272,45 – отметка пола 1-го этажа здания – 0,000;
72,00 – отметка пола 25-го этажа;
265,43 – отметка оси трубы ду 300 в точке врезки ввода;
1,35– высота установки пожарного крана, м.
Нгеом=80,37 м;
Н нар.сети – потери напора в сети наружного водопровода от точки врезки до здания.
Н нар.сети = 0,18м;
Ннас. – потери напора в насосной станции = 0,5м;
Н внут.с. – потери напора во внутренних сетях пожаротушения до расчетного пожарного крана = 3,57 м;
Н св. – свободный напор перед пожарным краном =13,0 м;
Нтр = 80,37 + 0,18 + 0,5 + 3,57 + 13,0;
Нтр =97,62 м;
5.3.7 Требуемый напор обеспечивают насосы CR 32-5-2 (фирма Grundfos). Q=8,7л/с; Н=62,62м (97,62-35,0); N=7,5кВт; В установке 2 насоса: 1рабочий и 1 резервный. Насосы вертикальные. Высота установки электродвигателя – 715мм, более 0,5м от уровня пола.
Напор у самого у пожарного крана, расположенного на 1 этаже не превышает 90м (89,25м).
Откуда 89.25? Гидростатический напор определяется по формуле: Р=рхgxh. Плотность, высота, ускорение свободного падения
Михаил I
12.4.2016, 19:26
Дак определяйте по этой формуле.
89,25 это 97,62-8,37.
8,37 - рхgxh от точки врезки в сеть до оси пожарного крана на 1 этаже.
Дык нет в этой формуле напора насоса.
Да и не может быть от подвала до крана 8.37. Это какое то надувательство
Михаил I
12.4.2016, 23:08
Цитата(Ewgen @ 12.4.2016, 22:57)

Да и не может быть от подвала до крана 8.37. Это какое то надувательство

Я про подвал ничего не писал.
При чем тут в формуле напор насоса? К чему этот диалог, если вы ничего не понимаете в расчете?
Какой расчет? Тут явно цифры с потолка взяты.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.