Ирина В
Добрый день! Здание двухсекционного 17-ти этажного жилого дома, подвал, и технический этаж (чердак). Для системы хозяйственно-питьевого водопровода принята установка повышения давления. Требуемый напор на систему с учетом ГВС - 64м. (фактический напор в сети 10м.вод. столба, расчетный напор для насоса -54м). Принята система ГВС с верхней разводкой ( главный подающий стояк поднимается на технический этаж, далее к распределительным стоякам), кольцевание распределительных стояков в подвале. Подскажите как рассчитать регуляторы давления, где они должны устанавливаться? (приложен справочник рис.10,5 б) система с верхней разводкой).
Михаил I
Считаете гидростатическое давление на ответвлениях на каждом этаже. Если превышает 45м.в.ст, то устанавливаете регулятор давления со снижением Н-45м.в.ст. Подбираются также по расходу через регулятор.
Устанавливаются на ответвлении в квартиру после вентиля.
Ирина В
Как посчитать давление на распределительном стояке?
Михаил I
Для первого этажа:

Нстат = 64 + 272,00 - 275,00 - 0,80;

где 64 - расчетный напор,
272,00 - отметка оси трубопровода в точке подключения ввода водопровода,
275,00 - отметка пола 1 эт,
0,80 - высота установки смесителя от уровня пола.
Ирина В
отметка оси трубопровода в точке подключения ввода водопровода- относительно чего?
Михаил I
Относительно уровня поверхности Балтийского моря.
Ирина В
Подвал на отм-2,800, пол 1-го этажа 0,000, второй этаж +3,000. Ввод водопровода на отм-2,600 относительно 0,000.
Нстат = 64 + 2,6- 0 - 0,80=65,8м - Так не правильно? Для чего брать абсолютные отметки?
Михаил I
Цитата(Ирина В @ 13.4.2016, 17:32) *
Подвал на отм-2,800, пол 1-го этажа 0,000, второй этаж +3,000. Ввод водопровода на отм-2,600 относительно 0,000.
Нстат = 64 + 2,6- 0 - 0,80=65,8м - Так не правильно? Для чего брать абсолютные отметки?

Не правильно. было 64м, стало на 1 этаже еще больше, аж 65,8м?
Так правильно:
64 - 2,6 - 0,8 + 0 =60,6м
Абсолютные отметки применяются на территории РФ для проектирование планировочных отметок и наружных сетей. Применять относительные отметки в данном расчете не совсем грамотно, т.к. привязка идет только к нулю одного здания.
Ирина В
для 2-го этажа: 60,6-0,8-3,0( отметка второго этажа)=56,8м - Правильно?
Михаил I
Цитата(Ирина В @ 13.4.2016, 17:47) *
для 2-го этажа: 60,6-0,8-3,0( отметка второго этажа)=56,8м - Правильно?


Не правильно.
Правильно так:

64 - 2,6 - 0,8 - 3,0 =57,6м