Цитата(Ирина В @ 13.4.2016, 17:32)

Подвал на отм-2,800, пол 1-го этажа 0,000, второй этаж +3,000. Ввод водопровода на отм-2,600 относительно 0,000.
Нстат = 64 + 2,6- 0 - 0,80=65,8м - Так не правильно? Для чего брать абсолютные отметки?
Не правильно. было 64м, стало на 1 этаже еще больше, аж 65,8м?
Так правильно:
64 - 2,6 - 0,8 + 0 =60,6м
Абсолютные отметки применяются на территории РФ для проектирование планировочных отметок и наружных сетей. Применять относительные отметки в данном расчете не совсем грамотно, т.к. привязка идет только к нулю одного здания.