Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требование коммерческого учета при автономном источнике теплоты
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ZaTGV
Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектом предусматривается теплоснабжение объектов на пром.площадке от автономной котельной собственника. Учет тепла предусматривается в котельной, дополнительно устанавливать узлы на объектах Заказчик не хочет.

От экспертизы пришло замечание с ссылкой на п. 6.3.1 СП 60.1333, по которому требуется установка узлов ком. учета на каждое здание.

Но узел учета не сможет являться коммерческим, т.к. по нему не будет производиться денежных расчетов. Раньше как-то не приходилось сталкиваться с такими вопросами, прошу прокомментировать, можно ли как-то обосновать отсутствие узлов в данном случаи.

Спасибо!
инж323
"6.3.1. Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. В системах с полимерными трубами рекомендуется применять, как правило, соединительные детали и изделия одного производителя. Трубопроводы из полимерных труб следует выбирать с учетом изменяющихся в течение отопительного периода параметров теплоносителя (температуры, давления) и соответствующего им срока службы согласно ГОСТ Р 52134.
В зданиях высотой более 25 м в системах отопления с трубопроводами из стальных, медных и латунных труб для компенсации тепловых удлинений на стояках следует предусматривать сильфонные компенсаторы с многослойными сильфонами, оснащенными стабилизаторами. Применение однослойных сильфонов не допускается.
Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м3 x сут)."
А при наличии автономной котельной всей промплощадки и всех зданий одного владельца нет второй стороны для коммерческого учета, потому и учет невозможен.
ZaTGV
Спасибо. Прошу прощения, п. 6.1.3.

Коммерческий учет невозможен, но эксперт ссылается на этот пункт.
Грушемух
ПРАВИЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ МОСКВА «Издательство НЦ ЭНАС» 2003 п.1.3:
В случае, когда к магистрали, отходящей от источника теплоты, подключен единственный потребитель и эта магистраль находится на его балансе, по взаимному согласию сторон допускается ведение учета потребляемой тепловой энергии по приборам учета, установленным на узле учета источника теплоты.

Запросить письмо у заказчика согласованием, мб пройдет. "Коммерческий учет не предусматривается т.к... , хоз.расчет с целью (п.1.2) ведется на источнике..вот письмо".
Интересная ситуация конечно)
инж323
Цитата(ZaTGV @ 13.4.2016, 21:49) *
Коммерческий учет невозможен, но эксперт ссылается на этот пункт.

Этот пункт не является пунктом обязательным для обеспечения безопасности здания и безопасности для жизни и здоровья людей,но пункт по сути является не приемлимым, поскольку такой прибор учета не может быть коммерческим поскольку нет коммерции при передаче тепла от своей котельной себе по своей теплосети к своему ИТП. Нет коммерции- нет учета. И нет границы балансового разграничения.
ИОВ
Пункт 6.1.3 как раз является обязательным по ПП РФ № 1521 (там и др. глупостей много). У нас 2 года назад в аналогичной ситуации Заказчик написал в наш адрес письмо (как приложение к ТЗ), в котором отказывается от коммерческого учёта в каждом здании (их было 3), т.к. он является владельцем и автономной котельной и всех остальных зданий. Эксперта устроило.
инж323
письмо писать 3-4 минуты, до принтера и в бухгалтерию печать поставить. Вот и весь вопрос.
ZaTGV
Всем спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.