a-lex-777
Здравствуйте, коллеги-тгвшники! В первый раз приходится заниматься вентиляцией административно-жилого комплекса с подземной автомобильной стоянкой. Хотелось бы вынести на суд правильность принятых принципиальных решений и задать пару вопросов. Планы этажей стоянки, офисной части и типового жилого этажа - во вложениях.

1. Противодымная вентиляция стоянки, принимаю:
1.1 Система дымоудаления с каждого этажа с выбросом в общую конструктивно-выделенную шаху на кровлю.
Вопрос: возможно ли разделить шахту на две (для каждого этажа своя. и свой вентилятор дымоудаления для каждого этажа).?
1.2 Компенсация дымоудаления - через открываемые ворота.
1.3 Дымоудаление из рамп не проектируется. (Въезды/выезды на этажи стоянки раздельные, рампа неизолированная).
1.4 Проектируется автономная система подпора в тамбур-шлюзы лестничных клеток, соединяющих этажи стоянки. Оборудование устанавливается в венткамере на отм. -3.300.
1.5 Проектируется система автономная система подопра в тамбур шлюзы лифтов. (одна на два тамбур-шлюза)
Вопрос: возможно ли сделать подпор в тамбур-шлюзы от системы подпора лифтовой шахты (лифт с функцией перевозки пожарных подразделений), установив в ограждении шахты нормально закртый пожарный клапана?. И рассчитывать ли в таком случае расход системы подпора и на подпор в шахту, и на подпор в тамбур-шлюзы?

2. Противодымная вентиляция жилой части:
2.1 Проектируются системы подпора в лифтовые шахты: Для обычных лифтов - единая система подпора. Для лифта для перевозки пожарных подразделений - отдельная система подпора.
2.2 Система дымоудаления из коридоров жилого этажа.
Вопрос: на жилом этаже, судя по планам, имеются два общих коридора, разделенных лифтовым холлом. Как организовать дымоудаление в этом случае? а) делать отдельные системы дымоудаления и компенсации для каждого коридора б) сделать шахты дымоудаления и подпора для каждого коридора, но с общими вентиляторами. в) или же в этом случае нужно защищать и лифтовый холл (хотя в шахты и проектируется система подпора). Получается лифтовый холл - это, в данном случае, путь эвакуации до лестничной клетки типа Н1.

Вопрос: предусматривать ли систему дымоудаления из коридоров офисных этажей (0.000 и +3.300) и из лифтового холла на этаже 0.000.

Буду благодарен за консультацию по данным вопросам.

Алексей.
ИОВ
МЖД со встроенными парковками и оффисами - частое явление. На форуме много раз полностью/частично обсуждались проблемы.
Пользуйтесь поиском, знакомьтесь с соответствующими темами. Если есть необходимость, задавайте конкретные вопросы по нормам.
Не думаю, что кому-то интересно будет комментировать общие принципиальные решения - нЕчего там комментировать, надо просто выполнить нормы.