svyatoj_an4ous
Добрый день. Ситуация следующая. Новый дом подключили к системе ГВС ( без циркуляции) . дом заселен максимум наполовину. при проверках системы гвс мы постоянно проигрываем ( 52-23 гр.С в точках водоразбора). при том, что в домах старого района 62-64 гр.С. есть мысль, что новый дом страдает из-за малого водоразбора и вода просто остывает на их участке. вопрос в следующем: хочу, чтобы данный дом не страдал , найти какую-нибудь схему, которая поможет циркулировать теплоносителю в этой однотрубной системе (как бы это ни звучало) . может можно поставить насос, который будет включаться при падении температуры, и возвращать остывшую воду на подмес к трубопроводу , идущему в старый жилой район.



есть такая схема. это из статьи "Можно ли обойтись без циркуляционных трубопроводов" В. Ф. Гершкович
но она дороговато выйдет. и сталкивался ли кто с такой?
ivan-l-ing
так нельзя
у вас трехтрубные теплосети чтоль?
как вариант пришла мысль о циркуляции с электродогревом
sergei vpkits
как вариант сделать циркуляцию внутри дома при помощи насоса и гидравлической наладки для равномерного распределения расхода по дому.
вода с нужной тем-рой появится гораздо быстрее и одинакова у всех
techgrouppts
Если в трубе диам. 150 на старый район вода нормальной температуры, то ваш вариант вполне работоспособен. Третья схема относится к внутренней системе ГВС, её при желании тоже можно воплотить, но эффект без циркуляции в сети будет невелик. А что, неужели в старом районе нет проблем из-за отсутствия Т4?
ivan-l-ing
ТСО не согласует и если 150 подупадет в температуре пойдут жалобы уже от них
испытатель
В хорошей изоляции и Ду25 вряд ли существенно повлияет, только насос должен непрерывно работать.
techgrouppts
Падение температуры в трубе 150 будет в пределах погрешности измерений.
svyatoj_an4ous
Цитата(ivan-l-ing @ 21.4.2016, 9:00) *
ТСО не согласует и если 150 подупадет в температуре пойдут жалобы уже от них


Мы сами являемся ТСО . После проверок ГосЖилинспекция штрафует нас . К управляющей компании предъявить нечего , поэтому думаем немного изменить схему именно в этом доме. В других домах жалоб нет никогда. Может поставить , чтоб насос включался при падении t на трубопроводе-вводе в дом ниже 61 и если на дополнительном трубопроводе упадёт ниже 55, чтоб подмес в dy150 не был слишком холодным.

Цитата(techgrouppts @ 21.4.2016, 8:13) *
Если в трубе диам. 150 на старый район вода нормальной температуры, то ваш вариант вполне работоспособен. Третья схема относится к внутренней системе ГВС, её при желании тоже можно воплотить, но эффект без циркуляции в сети будет невелик. А что, неужели в старом районе нет проблем из-за отсутствия Т4?

Нет, проблем нет . Для себя ходили измеряли на вводах - все идеально smile.gif да и ни одной жалобы не поступало
инж323
Цитата(svyatoj_an4ous @ 14.4.2016, 8:47) *
Добрый день. Ситуация следующая. Новый дом подключили к системе ГВС ( без циркуляции) . дом заселен максимум наполовину. при проверках системы гвс мы постоянно проигрываем ( 52-23 гр.С в точках водоразбора

А как так дом оказался без циркуляции в ГВС, коль он новый(пусть даже и заселен лишь на половину)? возьмите Застройщика за одно место, нежно но жестко, и глядя в глаза проницательно переспросите о соответствии нормам.
У ПРФ когда следующая встреча с народом? На Шикотане вон за 5 дней почти долги по ЗП отдали. Да и местная власть должна понимать, что ненормативно сделанный дом может им обернутся проблемами и изучением на предмет коррупции при приемке в эксплуатацию дома не соответствующего нормативам.
И Застройщик обязан за свои денажки решить вопрос с циркуляцией, а не жители и не ТСО(кстати). Хотя последние должны содействовать,но за деньги Застройщика.
ivan-l-ing
А летом тоже проблемы?
Может если только в отопительный период, то замутить мелкий т/о от отопления для Т4