Проблемы с Abb Acs 150
Подскажите на АВВ АCS 150 выбило ошибку F0035 ошибка не сбрасывается. По коду ошибки показывает что перепутано подключение входа и выхода. Проверяли все нормально. Да и привод работал уже месяца 3. Могло ли повлиять что на привод 3кВт подключено 3 мотора. 1 мотор 2.2кВт и 2 мотора 0,25кВт моторы по синхронной скорости одинаковые 1500об.мин. При настойке привода забивался суммарный ток и мощность.
И кто вам присоветовал так подключить? Обычно параллелят одинаковые по мощности двигателя и на каждый свою защиту ставят, плюс запас по мощности процентов 25-30. ПЧ похоже неисправен и неисправен по силовому модулю. 150ая бюджетная серия, защит почти нет в ПЧ.
Проверьте состояние ключей.
на каждом моторе стоит автомат защиты двигателя с блок-контактом который включен в цепь управления привода.