Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Инфильтрация и разность давлений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Composter
Добрый день. Хотел уточнить расчет инфильтрации, а в частности расчет разницы давлений.
В 91 снипе есть формула dP= (H-h)*(y-y)+0.5*p*v^2*(c-c)*k-p
в сп 50 есть другая формула dP= 0,55*H(y-y)+0.33*н*v^2
По какой формуле нужно вычислять?
ИОВ
Моё мнение - СП 50 не предъявляет требований к расчётам теплопотерь, а только к расчётным характеристикам тепловой оболочки здания.
Считаю, что можно продолжать пользоваться этим пособием - разделы 7.4, 7.5
Composter
спасибо за пособие, но я еще больше стал неуверен.
Там рассказывается про стандартную формулу (6.8) как из 91 снипа . Потом говорится что формула (6.10) ,как из сп, является той же формулой толдько упрощенной. А в итоге в примере идет расчет по (7.2).
Фишка вся в том что по 1 формуле у меня получается dP = 81 Па, по второй 42 ,а по третьей 28 Па.
ИОВ
Отставим упрощённую ф-лу 6.10, тем более, что по ней нужно определять только требуемое сопротивление воздухопроницанию - она не учитывает месторасположение по высоте конкретного окна на фасаде, нужное при расчёте инфильтрации.
А ф-ла 7.2 - не что иное, как ф-ла 6.8, в которую уже подставили Рв из ф-лы 6.6.
Цитата
Расчетная разность давлений ∆Р для окна или двери каждого этажа определяется по формуле (6.8) …
Внутреннее давление рв в таких расчетах обычно приближенно принимается по формуле (6.6).

При том в пособии эти преобразования для ф-лы 7.2 наглядно и подробно показаны. Поэтому не понимаю, как же получаются расхождения по 6.8 и 7.2 ? Может, где-то в арифметике ошибка?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.