Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Berker B.iq и Crestron
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Kislez
Здравствуйте!
Есть выключатель с физическим адресом 1.2.3 - это
Manufacturer: Berker
Name: B.IQ push button 3gang with RTR and display
Order Number: 7566359x
BAU Type: BCU 1

управляем температурой с него, и по шлюзу Crestron через айпад.
Я сделал групповой адреса 2/6/9 - управление уставкой температуры.

Управляю уставкой из Crestron через 63-й объект CI-KNX.

На Крестроне сделано... Но что выходит - запускаю систему, выставляю с выключателя температуру например 23 градуса, на айпаде тоже становится 23.

Начинаю менять температуру на айпаде, ставлю например 32 - все меняется, в дебагере КНХ отправляется температура 32, на выходе элемента выключателя на Крестроне показывает, что установилось значение 32. Но стоит посмотреть статус на выключателе - он показывает тоже самое, что установил он сам. Айпад его значение не меняет.

Только 2 раза жму плюс на выключателе - он скачком меняет на Айпаде теммпературу на уставку выключателя.... 23,5, например

Что это может быть??

Хотя по дебагеру от эту температуру отправляет на выключатель... И выключатель вроде как ее применяет
Melnikov
А Вы не пробовали все это проделать в KNX с помощью телеграмм. Может перепутаны об'екты на терморегуляторе или не включены соответствующие флаги у них. Затем посмотрите что шлет крестрон в шину KNX.
Kislez
Цитата(Melnikov @ 15.4.2016, 20:31) *
А Вы не пробовали все это проделать в KNX с помощью телеграмм. Может перепутаны об'екты на терморегуляторе или не включены соответствующие флаги у них. Затем посмотрите что шлет крестрон в шину KNX.

а про проверку телеграммами я как-то не в курсе...
у меня закрадывается подозрение, что у выключателя не включен какой-то режим изменения состояния извне... но я его в настройках так и не нашел..
крестрон шлет нужное значение, я проверял..
Glory
Цитата(Kislez @ 15.4.2016, 9:35) *
управляем температурой с него, и по шлюзу Crestron через айпад.
Я сделал групповой адреса 2/6/9 - управление уставкой температуры.


Ты ETS пользовался? Как групповой адрес создавал? В настройках выключателя обычно есть функция "Активировать изменение уставки по шине". Звучать будет примерно так.
leonid
Цитата(Kislez @ 15.4.2016, 23:07) *
а про проверку телеграммами я как-то не в курсе...

грустно как.....
vardex
дело не в крестроне дело в BIQ
ees-tech
Дело в ETS и групповых адресах. При чем тут конкретная железка. Если все в одну сторону работает, то должно работать и в обратную.
vardex
да вроде не могут они двухсторонне работать, на обновленных терморегуляторах есть режимы shift, на старых нет. так что возможность фидбека зависит от того какая модель выключателя (только пару тройку лет назад немцы перевыпустили девайсы и появилась возможность внешнего управления термостатами гира авв беркер юнг)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.