Dmr
Добрый день. Стоит следующая задача:
На заводе по производству масла необходимо запроектировать и смонтировать систему подавления испарений и нейтрализации проливов жидкого аммиака при авариях. Нашел ПБ по аммиачным холодильным машинам и просто холодильникам, НПАОП 0.00-1.51-88, "Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ" и еще книжку "Технология проведения специальных работ по ликвидации последствий химически опасных аварий" Учебное пособие. В.Ф. Артёменко, Г.В. Артёменко.
Хотелось бы узнать это нужно изучить или стоит обратить внимание на какую-то другую литературу и может быть, что-то где есть описание стандартных решений и примеров (например по котельным установкам очень много литературы, и схемы есть и расчеты так сказать от и до).
Вообще заказчик хочет производить сбор жидкой фазы из поддонов (все емкости с аммиаком находятся в цехе) по стальным трубопроводам откачивая насосом. А газообразную фазу путем подавления водой дренчерными системами внутри цеха и сбором аммиачной воды в емкости.
Есть еще идея у него в поддон с аммиаком подавать воду для образования аммиачной воды и сбора ее также в емкости. В общем нужно стандартное недорогое решение. Посоветуйте, что почитать, где посмотреть, на что обратить внимание.
Спасибо.
RUS116
Тоже сталкивались с таким вопросом. Эксперт уперся в пункт ПБ и требовал оснастить станцию установкой подавления испарения и нейтрализации проливов аммиака. Стандартных решений не нашли. Обошлись тем, что: 1. на наружной площадке установили дренчерные оросители воды над емкостями с аммиаком и над оконными/дверными проемами станции 2. сделали бетонные поддоны под емкостями 3. организовали систему покрытия зеркала испарения пеной. Этих решений ростехнадзору хватило. Хотя остался очевидно нерешенным вопрос, куда девать пролитый аммиак из поддонов. Делать для этих целей

делать для этих целей стационарные системы считаю излишне, лучше иметь мобильные средства для откачки. Но и после сбора аммиака его нужно каким-то образом утилизовать. Если нужна помощь, пишите в личку
Dmr
Да вот тоже все облазил, прочитал ПБ, справочники и еще методики по выбросам. Посчитать выброс, сколько там чего выделится - все для этого есть... Разбавлять водой жидкий аммиак - не вариант - греется (680кДж/кг получилось), да и к аммиачной воде требования вроде как аналогичные, что и к аммиаку, единственное, этим вроде как можно добиться снижения парционного давления и повысить температуру кипения, ну а дальше куда ее девать? Ничего не нашел относительно того, что сильноразбавленный аммиак можно залить в какую-то простую емкость без требований (например в пластиковые емкости) и вылить куда-нибудь. Вроде как проще всего откачать без разбавления насосом в специальную цистерну или емкость.