svetlana63
Здравствуйте. Не уверена что в правильный раздел пишу (если знаете, посоветуйте другой форум)

Проблема такая - мною придумана система по подогреву плавающей крыши резервуара для стаивания снега. Площадь крыши 2892 м2. Чистить лопатами очень трудоемкая работа, поэтому есть такая идея проложить кабели по секциям и они благополучно будут топить снег ( вода стекает по водоспускам - они предусмотрены в резервуаре). Обычно кабели для открытых площадок заливаются бетоном, но здесь , естественно, такое не возможно - сильно увеличится вес крыши, она может утонуть. Чем же покрыть кабели проложенные на поверхности крыши ( сталь) чтобы по этому покрытию можно было спокойно ходить, и в случае отказа какой либо секции спокойно заменить? К тому же, к этому материалу должны быть предъявлены повышенные требования по пожаростойкости.
Единственное что мне пришло в голову - это резинокаучуковое покрытие, которое применяют для стадионов, бассейнов, спортзалов. Но оно обладает низкой теплопроводностью - будут большие потери мощности на обогрев.
Помогите, пожалуйста! Нужно довести до ума эту разработку. ( с этой разработкой выступаю на конференциях)
Yaushev
вы в курсе, чтго для нормального функционирования системы снеготаяния нужна мощность, примерно, 300 Вт/м2?

2892 х 0.3 = 860 кВт.
это первое.
второе:
вам нужны стойкие к УФ кабели, с сертификатом взрывобезопасности.
С учетом общей нагрузки цена системы будет космическая.
svetlana63
Да, я представляю , что это дорого. Но если перекосится крыша - то затраты будут исчисляться сотнями миллионов.

Может кто нибудь посоветует конкретный кабель и покрытие? и с каким шагом лучше прокладывать?)


А еще никто не знает, есть ли низковольтные греющие кабели?

Заранее спасибо
f v
Цитата(svetlana63 @ 21.4.2016, 12:07) *
...оно обладает низкой теплопроводностью - будут большие потери мощности на обогрев...
Никаких потерь мощности не будет. Все 100% поданной электроэнергии перейдут в тепло.

Цитата(svetlana63 @ 21.4.2016, 15:23) *
А еще никто не знает, есть ли низковольтные греющие кабели?
Любой изолированный (медный) провод/кабель (возможно с изоляцией, стойкой к УФ) - рассчитать длину исходя из требуемой мощности, подаваемого напряжения и допустимой температуры. Простейший вариант - подать на него максимально допустимый по ПУЭ ток.
Yaushev
Цитата(svetlana63 @ 21.4.2016, 15:23) *
Да, я представляю , что это дорого. Но если перекосится крыша - то затраты будут исчисляться сотнями миллионов.

Может кто нибудь посоветует конкретный кабель и покрытие? и с каким шагом лучше прокладывать?)


А еще никто не знает, есть ли низковольтные греющие кабели?

Заранее спасибо


покрытие не нужно, если ходить не будете по нему.
Нужен стойкий к уф кабель и обязательно с Ex

попробуйте сюда обратиться

http://ru.thermon.com/uk/
svetlana63
Цитата(Yaushev @ 21.4.2016, 17:42) *
покрытие не нужно, если ходить не будете по нему.

В том то и проблема, что работники довольно часто спускаются на крышу, чтобы измерять уровень нефти и т.д. соответственно будут по кабелю ходить.

Тогда еще один вопросик - так как крыша поднимается и опускается то необходимо будет определенную длину силового кабеля оставить в качестве запаса. Так вот мне сказали, что недопустимо, чтобы он просто валялся на крыше. И я вот нашла кабельный барабан натяжения, его на стрелах часто используют . то есть он регулирует свободную длину кабеля. Но допустимо ли силовой кабель держать в натяжении? ну или может какие нибудь еще варианты есть кроме этого барабана


Я по образованию бакалавр Трубопроводного транспорта нефти и газа, и вот что то с электрикой у меня совсем туго( но работу надо довести до конца
Спасибо за ответы)
Stalone
А какая температура нефти в резервуаре в холодный период? Наверно ещё нужно будет кабель в систему водоспуска проложить через шарнирную трубу...
Нагородить можно чего угодно, начать бы с чтения нормативных документов.
svetlana63
Цитата(Stalone @ 22.4.2016, 10:40) *
А какая температура нефти в резервуаре в холодный период? Наверно ещё нужно будет кабель в систему водоспуска проложить через шарнирную трубу...
Нагородить можно чего угодно, начать бы с чтения нормативных документов.



Температура градусов 10-15, так что вода не должна замерзнуть. Да в том то и дело что даже нет нормативов по допустимому току, напряжению, мощности которые можно заводить на резервуар... Сказано только что все должно быть во взрывозащищенном исполнении и заземлено
AndreyStr
Светлана занимаемся электрообогревом. Скинул инфу в личку.
По кабелю - потребуется увязывать ход силового кабеля с траспортерами силовых лент (дорогой вариант) или тросс с прикрепленным кабелем (движки на козлах) или через шинопроводы .
seny2405
Светлана можем помочь вашей проблме