Здравствуйте уважаемые коллеги. Дали задание сделать противодымную вентиляцию в существующем 4-ех этажном здание из коридоров 1 и 2 этажа ( на 3-4 этаже хозяин другой). Получается,а так и будет , что через 3 и 4 этажи не разрешат провести шахту или воздуховод дымоудаления, надо будет устанавливать вентилятор дымоудаления для 1 и 2 эт. в общем подвале. Для возмещения удаляемого дыма естественный приток на 1 и 2эт. через воздушные клапаны (утепленные или морозостойкие , я живу в Сибири) , установленные в наружной стене. Всегда вентиляторы дымоудаления устанавливают на этаже пожара или выше ( на кровле) , а в данном случае необходимо установить вентилятор в подвале. ТАК МОЖНО сделать систему дымоудаления 1 и 2эт. через подвал?
Можно в подвале. Венткамера обяз. д.б. выгорожена. И не забудьте о вентиляции венткамеры для ассимиляции тепловыделений от воздуховодов обвязки и самогО вентилятора.