VasiliAK
Добрый день, на объекте вентиляция работает только 2-3 дня в неделю во время банкетов. И если на улице не жарко есть ли смысл насиловать чиллер каждый день? Как им рациональнее управлять?
На чиллере korf управление все стоит на корпусе. Закручено под панелью на болты. Вскрывать болты каждый раз глупо. Гонять его в холостую 4 -5 дней в неделю тоже глупо. Но вчера вышел один плюс. В контуре пока вода заказчик еще не залил гликоль. Вчера было около 0 и машина переключилась на обогрев. И защитила свой теплообменник и карман заказчика. Планируют залить гликоль чтобы не сливать на зиму воду.
На vts приточка есть управление чиллером. Может к ним подкинуть? Но как тогда быть с фанкойлами? При t до + 22 эффективнее вероятно вентиляцией охлаждать залы. Если выше то фанкойлами не давать нагреться зданию и тут нужны будут чиллеры. Может кто нибудь сталкивался с решением задачи?
v-david
Цитата(VasiliAK @ 4.5.2016, 4:08) *
Планируют залить гликоль чтобы не сливать на зиму воду.

Промежуточный теплообменник скорее всего отсутствует...
СП 60.13330.2012
"9.7 В системах холодоснабжения воздухоохладителей приточных установок, кондиционеров, вентиляторных доводчиков (эжекционных, канальных и др.) в качестве холодоносителя следует применять, как правило, воду; допускается применять незамерзающие растворы с учетом 6.1.4 и 11.4.7.
Подача незамерзающего раствора (кроме хладагентов согласно 9.2) в местные вентиляторные доводчики в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях не допускается."
VasiliAK
Нет присутствует. Но пока в системе вода, в обоих контурах. Нет решения что залить и с каким процентом. Может посоветуете что залить и с каким процентным содержанием? Зимой машина не используется на улице до -38. Расчетная -32
Akela
Цитата(VasiliAK @ 4.5.2016, 4:08) *
.. И если на улице не жарко есть ли смысл насиловать чиллер каждый день? Как им рациональнее управлять?
...


С Корфами дела не имел, но у большинства чиллеров есть контакт (обычно "сухой") для удаленного вкл/выкл. Выведите кнопку в диспетчерскую или к охране, и будете включать когда надо. Также бывает аналогично переключение "тепло-холод", 2я уставка и т.д. Изучите внимательно инструкцию и электросхему к своему чиллеру, наверняка все это есть.
Dr_Brown
Учтите что при использовании гликоля, будет падение холодопроизводительности, причем приличное, поэтому проверьте по сервисным мануалам оборудования.

При -23С расчетной лили, 40%, а там смотрите, по таблицам, там все указано.

Также скорее всего придется заменить насосы.