EvgenySV
Здравствуйте. Имеется данный частотник, управлялся по аналогу, нужно перевести управление по Modbus. Перечитал мануал на данный агрегат, но что то не понимаю как настроить. Например не пойму как просмотреть меню 11.24(они как то странно меню оформили или до меня просто не доходит). Потом, в какие регистры писать пуск стоп и задание частоты и с какого регистра считывать. Помогите пожалуйста.
LordN
вы человек новый, обозначьте про себя хотя бы что умеете какой опыт с какой стороны к модбасу подходить и т.д.
EvgenySV
Опыта не много, но вот с другими частотниками быстро разобрался, прекрасно управляются. А вот с этим, это надо же так намудрить с мануалом. Как добираться в доп. меню разобрался, а вот что и куда писать и откуда читать не пойму.
Suvuy
У коммандера некоторые пункты меню доступны только с ПК. через утилиту параметрирования. Особенно то что касается связи по шине.
Кстати она у них очень хорошо сделана с блок-схемами. очень удобно все. лучше чем у данфоса
Hardman72
Эта утилита называется CTSoft - сам с ней работаю.
Скачать можно здесь!
GBM
Добрый день!
В основные меню можно входить только при помощи ПО, с дисплея есть доступ только к 0 группе.

Ничего сложного в управлении нет, если хотите управлять словом, то ставите параметр 6.43 в 1 и пишите в 6.42 слово управления, а задание в соответствии с установленным источником.