Полная версия этой страницы:
Подбор водонагревателей
alexdemen
5.5.2016, 12:21
Коллеги добрый день. Есть вопрос по подбору водонагревателей. Сам по профилю - инженер ОВ, но сейчас делаю проект ВК, поэтому могу задавать глупые вопросы.
Вопрос в следующем. Есть квартира 750 м2, уровень сильно VIP, в сталинской высотке. Водоснабжение - стояками в отдельных шахтах в каждом санузле. Циркуляция, по слухам, не ахти. Нужно обеспечить горячую воду круглогодично, и на период профилактических отключений. Причем, по требованию заказчика, чтобы уровень комфорта был максимален. Не могу выбрать между проточным нагревателем и накопительным.
Расчет проточника:
в каждом санузле беру максимального потребителя - ванну. Расход ГВС по СНиП 0,18 л/с максимальный секундный.
Температура воды начальная 15 С для лета, на выходе получаем 55 С. Мощность проточника получится Q=0,18*4,19*(55-15) = 30 кВт.
Расчет накопительного:
расход гвс для ванный часовой - 200 л/ч по снип.
Q = 200/3600*4,19*(55-15) = 9,3 кВт.
Минусы проточника - большой расход электричества. может есть еще какие то минусы?
Минусы накопительного:
-нужно место чтобы его поставить
-даже если взять бак на 100 л, его не хватит, чтобы наполнить ванну горячей водой (объем ванны считаю примерно 300 л). То есть принять полноценно ванну не получится, требование по комфорту не соблюдается. Брать больший бак - будет гигантский.
С другой стороны, возможности у заказчика большие, на покупку электричества он идет.
Как поступить? Хотелось бы все таки, чтобы система получилась технически красивой и правильной.
Оборудование рассматриваю марки Штибель Эльтрон.
Fisher155
5.5.2016, 13:41
Для резервирования накопительные обычно применяют, для комфорта литров 150 нужно на каждый санузел.
Недавно проект делал небольшой базы отдыха, на 4 санузла ставил 2 накопительных водонагревателя по 300 литров(6кВт), правда там не ванны, а душевые поддоны.
Современные технологии позволяют управлять мощностью прибора при помощи различных датчиков. Требуется лишь установить комфортную температуру, и прибор с «электронным управлением» будет поддерживать её на выходе с точностью до 1°С.
Так как VIP (деньги не считают рублями), то проточники большой мощности. ИМХО
Там будет только одна проблема - качество воды. При плохих показателях датчики выйдут из строя быстро.
Но, с другой стороны, и накопительный выйдет из строя тоже быстро.
Для комфорта я бы использовал терморугуляторы или более сложную водоразборную арматуру. Температура воды скачет очень часто при смешении в обычных системах. Это тоже не комфортно.
Сейчас куча приблуд. Нужно зондировать рынок дорогого сегмента.
alexdemen
9.5.2016, 21:40
пока предложил накопительные по 300 л на каждый большой санузел с ванной. Если дизайнеры разместят - нехай будет так.
Коллеги, еще вопрос по водоподготовке. Анализ показал наличие марганца (в аттаче). Поставщик систем водоочистки предложил на всю квартиру (750м2) поставить 3 таких агрегата (в аттаче). Они стоят того? Цена просто немаленькая, хотелось бы понять насколько они к месту.
Получается что каждый агрегат обслуживает 2-3 больших потребителя (санузлы, кухня, постирочная). Такая разбивка получилась из-за привязки к стоякам ХВС и ГВС.
Цитата(alexdemen @ 9.5.2016, 21:40)

пока предложил накопительные по 300 л на каждый большой санузел с ванной. Если дизайнеры разместят - нехай будет так.
а не слишком
alexdemen
10.5.2016, 1:00
Dima_UA, может быть и слишком. Но считал из условия, чтобы жена зака (та еще мадам) могла набрать полную ванну воды. Они же просили максимальный уровень комфорта)
ванну не набирают водой 75 градусов(а именно до стольки греет водонагр). это сразу же обваришься.
40-50 град максимум - это температура воды которая по ощущениям для человека горячая.
Serg Ivanov
10.5.2016, 10:10
Цитата(Водяной @ 5.5.2016, 15:25)

Так как VIP (деньги не считают рублями), то проточники большой мощности. ИМХО
Там будет только одна проблема - качество воды.
Там будет другая проблема - проводка в сталинке. Вряд ли вип захочет тянут свой кабель до подстанции. А иначе периодическое выбивание электричества ему обеспечено.
Цитата(alexdemen @ 5.5.2016, 13:21)

Расчет накопительного:
расход гвс для ванный часовой - 200 л/ч по снип.
Q = 200/3600*4,19*(55-15) = 9,3 кВт.
Расчёт сильно упрощённый. Расчет по СНиП 2.04.01-85 пп 13.4в) в экселе тут много раз выкладывали.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60085Цитата(alexdemen @ 10.5.2016, 2:00)

Dima_UA, может быть и слишком. Но считал из условия, чтобы жена зака (та еще мадам) могла набрать полную ванну воды.
А потом радостно принимать холодный душ..
Не, ну Serg Ivanov, 300 литровый бойлер в каждый санузел, Вы же здравомыслящий человек.
Serg Ivanov
10.5.2016, 19:51
Цитата(Dima_UA @ 10.5.2016, 11:16)

Не, ну Serg Ivanov, 300 литровый бойлер в каждый санузел, Вы же здравомыслящий человек.
Ну да. В одном вода кончилась - беги голышом в другой.

Считать надо. Я например не нашёл 300 литровый мощнее 6 кВт.
и греет он полдня свои 300 литров...
Serg Ivanov
11.5.2016, 8:19
Цитата(SV_vrn @ 11.5.2016, 9:13)

и греет он полдня свои 300 литров...
О чём и речь.. Я бы по СНиП посчитал как отдельные квартиры с 2-3 жителями на каждый санузел.
Или делать общую систему горячего водоснабжения с циркуляцией и одним водоподогревателем - понятно, что максимальный общий расход будет меньше суммы отдельных по санузлам.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Может быть у кого-то была похожая ситуация. 8 лет назад, по требованию заказчика, на летний период, были предусмотрены проточные эл. водонагреватели в ИТП. Заявленная производительность 3,0 м3/час. Сейчас выяснилось, что по факту не дают и 1,5 м3/час. Много причин, и недостаточная мощность, износ оборудования... Мы склоняемся к бакам-аккумуляторам теплоты. Но может быть есть еще решения, исходя из вашего опыта?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.