Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет отопительной нагрузки Склада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
serious
Имеется склад из сэндвич-панелей (3 блока по 20000м2 каждый) , нужно рассчитать и спроектировать систему ОВ одного блока. Зона погрузки-разгрузки и зона складирования оборудована водяным воздушным отоплением, а бытовые помещения двухтрубной СО. Посчитал теплопотери,
как посчитать Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха? в универе считали жилой панельный дом, Инфильтрацию считали по стыкам и тд, а тут все таки сэндвич панели, слышал что можно 20-25% взять от теплопотерь через ограждения, так ли это?
dvortsov
Цитата(serious @ 6.5.2016, 4:12) *
Имеется склад из сэндвич-панелей (3 блока по 20000м2 каждый) , нужно рассчитать и спроектировать систему ОВ одного блока. Зона погрузки-разгрузки и зона складирования оборудована водяным воздушным отоплением, а бытовые помещения двухтрубной СО. Посчитал теплопотери,
как посчитать Расход теплоты на нагрев инфильтрующегося воздуха? в универе считали жилой панельный дом, Инфильтрацию считали по стыкам и тд, а тут все таки сэндвич панели, слышал что можно 20-25% взять от теплопотерь через ограждения, так ли это?

Это врядли. Если толщина сэндвичух подобрана по новым нормам, расход на инфильтрацию или вентиляцию по любому будет раза в 2-3 больше трансмиссионных.
ИОВ
Цитата
7.4. Потребность в теплоте на нагревание инфильтрационного воздуха

Расход наружного воздуха, поступающего в помещения в результате инфильтрации в расчетных условиях, зависит от объемно-планировочного решения здания, а также плотности окон, балконных дверей, витражей. Задача инженерного расчета сводится к определению расхода инфильтрационного воздуха Gинф, кг/ч, через отдельные ограждения каждого помещения. Инфильтрация через стены и покрытия невелика, поэтому ею обычно пренебрегают и рассчитывают только через заполнение световых проемов, а также через закрытые двери и ворота, в том числе и те, которые при обычном эксплуатационном режиме не открываются. Затраты теплоты на врывание воздуха через открывающиеся двери и ворота в расчетном режиме учитываются добавками к основным теплопотерям через входные двери и ворота.

Цитата отсюда
dvortsov
Панели сами воздухонепроницаемые, стыки как правило проклеиваются. Некоторые особо совестливые производители сэндвичух заявляют воздухопроницаемость 0,29 кг/(ч*м2) и это-то при 50 Па. Так что на инфильтрацию через стены я бы забил.

А вот окна и двери на складе как правило ого-го, через них наверняка тонны воздуха прут.
Composter
вообще то в старом снипе так и написано СНиП 2.04.05-91* Приложение 10 Примечание 2 Инфильтрацию воздуха в помещении через стыки стеновых панелей следует учитывать только для жилых зданий.
Учитывается воздуховпроницание только через двери,окна ,фонари и прочее.
Ув. ИОВ указал ссылку на методичку ,где можете найти расчет инфильтрации ,а также СНиП 2.04.05-91 и ПОСОБИЕ 12.91 к СНиП 2.04.05-91 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ ИНФИЛЬТРАЦИИ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА В ОДНОЭТАЖНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ вам в помощь
serious
Спасибо Большое, помогли)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.