Ваши вопросы даже не удивляют, а изумляют, поскольку Вы учитесь на профильной специальности! Или Вы там просто числитесь?
Цитата(Yazoo @ 9.5.2016, 1:21)

... я студентка со специальности "Пожарная безопасность". Сейчас изучаю систему дымоудаления
Цитата(Yazoo @ 9.5.2016, 2:49)

Т.е. можно обойтись только системой дымоудаления из коридоров? И нет необходимости делать ЛК типа Н2? А от чего зависит делать или не делать подпор в ЛК?
И еще одни глупый вопрос: для удаления дыма из коридора мы устанавливаем вытяжной вентилятор, а нужно ли устанавливать также приточный для поступления свежего воздуха в коридор? Или можно обойтись одним?
Специалист, разрабатывающий проект противодымной вентиляции
не назначает тип ЛК, тем более незадымляемых, это ответственность архитекторов по соответствующим нормам - или профильные студенты ничего не знают про "
профильные" № 123-ФЗ, СП 1, СП 2, СП 4, СП 7 ?
Вы хотите просто поиграть в вопросы-ответы? Что же Вам мешает ознакомиться с темами а этом подфоруме - хотя бы из раздела "Важно", а также с темами по компенсирующему притоку? Пользуйтесь поиском, и будет Вам счастье. А вообще очень советую почитать здесь темы

- для будущего профильного специалиста очень даже полезно.