Цитата(KGP1 @ 11.5.2016, 12:05)

Соедините их последовательно. Далее из них организуйте цирк контур с регулятором расхода. Данный контур(вход) через ОК соедините с х/в. Выход контура соедините с т/с. Заполните сеть до давл. х/в. после заполнения вкл. насосы подпитки по очереди и установите рег. требуемое давление(см. граф хар-ки насоса).
Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в К80-50-200, для насосов с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) так что выдавит сальники.
Цитата(makeevdog @ 11.5.2016, 11:02)

Есть 2 подпиточных насоса К 80-50-200. Давление в холодного водоснабжения 3 кгс/см2. Возможно ли связать как то эти величины,чтобы произвести опрессовку ТС давлением 10-12 кгс/см2. Какие есть способы достичь такого давления без применения спецсредств)
Мы практикуем следующую схему - заполнение водой до полного вытеснения воздуха и дальше выходим на величину пробного давления компрессором, подключенным через обратный клапан.