Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрессовка ТС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
makeevdog
Есть 2 подпиточных насоса К 80-50-200. Давление в холодного водоснабжения 3 кгс/см2. Возможно ли связать как то эти величины,чтобы произвести опрессовку ТС давлением 10-12 кгс/см2. Какие есть способы достичь такого давления без применения спецсредств)
T-rex
Давление в сети 3 кгс/см2, напор насоса на закрытую арматуру 53 м или еще 5,3 кгс/см2 (и то в идеале). Сумма получается 8,3 кгс/см2, никак не 10-12. Предлагать последовательно переобвязать насосы? Как-то неквалифицированно. Поэтому считаю без опрессовочного агрегата не обойтись
KGP1
Цитата(makeevdog @ 11.5.2016, 10:02) *
Есть 2 подпиточных насоса К 80-50-200. Давление в холодного водоснабжения 3 кгс/см2. Возможно ли связать как то эти величины,чтобы произвести опрессовку ТС давлением 10-12 кгс/см2. Какие есть способы достичь такого давления без применения спецсредств)

Соедините их последовательно. Далее из них организуйте цирк контур с регулятором расхода. Данный контур(вход) через ОК соедините с х/в. Выход контура соедините с т/с. Заполните сеть до давл. х/в. после заполнения вкл. насосы подпитки по очереди и установите рег. требуемое давление(см. граф хар-ки насоса).
Pirotechnik
Цитата(KGP1 @ 11.5.2016, 12:05) *
Соедините их последовательно. Далее из них организуйте цирк контур с регулятором расхода. Данный контур(вход) через ОК соедините с х/в. Выход контура соедините с т/с. Заполните сеть до давл. х/в. после заполнения вкл. насосы подпитки по очереди и установите рег. требуемое давление(см. граф хар-ки насоса).

Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в К80-50-200, для насосов с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) так что выдавит сальники.

Цитата(makeevdog @ 11.5.2016, 11:02) *
Есть 2 подпиточных насоса К 80-50-200. Давление в холодного водоснабжения 3 кгс/см2. Возможно ли связать как то эти величины,чтобы произвести опрессовку ТС давлением 10-12 кгс/см2. Какие есть способы достичь такого давления без применения спецсредств)

Мы практикуем следующую схему - заполнение водой до полного вытеснения воздуха и дальше выходим на величину пробного давления компрессором, подключенным через обратный клапан.
makeevdog
Цитата(Pirotechnik @ 11.5.2016, 14:31) *
Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в К80-50-200, для насосов с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) так что выдавит сальники.

Т.е. если последовательно соединить насосы то получится 10 кгс/см2 ?? У меня просто какие то сомнения по этому поводу возникают! Даже если на всас насоса подать 5 кгс/см2
Twonk
Цитата(makeevdog @ 11.5.2016, 18:22) *
У меня просто какие то сомнения по этому поводу возникают!

не сомневайтесь, просто повторите курс "Насосы и насосные станции" тему "Параллельная и последовательная работа насосов"
KGP1
Цитата(Pirotechnik @ 11.5.2016, 14:31) *
Наибольшее допускаемое избыточное давление на входе в К80-50-200, для насосов с мягким сальником, 0,35МПа (3,5 кгс/см2), с торцовым уплотнением 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) так что выдавит сальники.

При последовательном соединении по указанной схеме для получения в т/с 1,2МПа на всасе второго насоса будет 0,75 МПа, что превышает указанные Вами допуски.
makeevdog
Цитата(Twonk @ 11.5.2016, 16:26) *
не сомневайтесь, просто повторите курс "Насосы и насосные станции" тему "Параллельная и последовательная работа насосов"

Спасибо,уже повторил) Каюсь! Заблуждался)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.