В нормах есть только указания по высоте в п. 13.6 СП 60, и то, с не очень корректной формулировкой - обсуждали
здесьПо габаритам в плане требования нормами не предъявляются - проектировщик должен исходить из положения необходимой достаточности площади венткамеры для размещения вентоборудования, трубопроводных обвязок секций охлаждения/нагрева, щитов автоматики и электриков, а также проходов и расстояний,
достаточных для монтажа и дальнейшего обслуживания всего оборудования. По проходам/расстояниям можно пользоваться табл. 2 прилож. 1 СП 41-101-95
Кроме того, во многих блочных приточных/приточно-вытяжных установках есть выдвижные/выкатные секции - это надо учитывать при компоновке оборудования и назначении проходов между таким оборудованием.