VK05
Добрый день! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста!Не могу определиться с выбором запорной арматуры:ставить либо кран шаровый 11Б27П1 либо вентиль(клапан) муфтовый 15кч18р -ответвление в санитарные помещения от общей магистрали. Трубы стальные, водогазопродные. Вентиль 15кч18р был заложен в существующем первоначально проекте. Но кран 11Б27П1 вполне подходит по всем характеристикам.
Вентиля вроде как могут регулировать поток,когда краны работают на открытие-закрытие...Что взять?

плаваю в этой сфере,может есть каталоги,литература какая-нибудь?Какой параметр системы является определяющим при выборе того или иного крана/вентиля?
Заранее спасибо. smile.gif
Wiz
Цитата
Вентиля вроде как могут регулировать поток

При условии наличия соответствующей шкалы Kv числу оборотов шпинделя. Но это уже не просто вентиль, а балансировочный клапан.
Наш вам совет не морочите этим себе голову. Ставьте шарики как запорную арматуру и дополнительно балансир на обратку. Если балансир может перекрывать поток с сохранением настроек, то его можно поставить вместо шарика на обратку.
VK05
Wiz,Спасибо,я поняла.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.