QSlavaQ
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая температура воздуха должна быть в комнате обогрева в котельной в холодный период года? Также интересуют кратности воздухообмена. Думал найти ответ на этот вопрос в СП 89.13330.2012 "Котельные установки", но никакой информации нет.
dvortsov
Цитата(QSlavaQ @ 17.5.2016, 22:47) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая температура воздуха должна быть в комнате обогрева в котельной в холодный период года? Также интересуют кратности воздухообмена. Думал найти ответ на этот вопрос в СП 89.13330.2012 "Котельные установки", но никакой информации нет.

СП 44.13330.2011 п. 7.2 Таблица 12. Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения: t холодн.пер.=22 гр., приток 2 крат (но не менее 30 м3/ч на 1 чел.), вытяжка 3 крат
ИОВ
Смотрите СП 44, табл. 12 - там есть Помещения для отдыха, обогрева или охлаждения и все указания для них

А, ну уже Вам и ответили smile.gif
QSlavaQ
Спасибо за помощь! rolleyes.gif
Барабан
Вот, спасибо за ссылочку! Делали так на заводе а АБК, а почему - не знал.