Давно работал с Tac Vista. Сейчас предлагают новую платформу, мол с сентября старые Xenta вообще не будут выпускать. Возникло несколько вопросов по новой платформе:
1) Для его нужны Enterprise Server и WorkStation ? По описанию выглядит так, что при помощи сервера можно и программу разработать, и графику рисовать, и даже подключатся по сети. Спрашивается для чего тогда нужна рабочая станция ?
2) Раньше в Tac Vista все опции были по отдельности, сейчас я так понимаю все идет в комплексе (в одной программе) ?
3) Получается, что нам сейчас сделать объект, нужно будет в компанию покупать сервер и рабочую станцию, и еще на объект ?
4) Что из себя представляется лицензия ? Это USB ключ или на программном уровне, привязывается к конкретному компу ?
mr_romans
17.5.2016, 16:52
Добрый день!
Поскольку мы занимаемся Шнайдером, и пытаемся найти Заказчиков

попробую ответить на Ваши вопросы.
"1) Для его нужны Enterprise Server и WorkStation ? По описанию выглядит так, что при помощи сервера можно и программу разработать, и графику рисовать, и даже подключатся по сети. Спрашивается для чего тогда нужна рабочая станция ? "
Enterprise Server = Vista Server (обрабатывает сигналы)
WorkStation линейки SmartStruxure = WorkStation Vista (визуализаиция)
"2) Раньше в Tac Vista все опции были по отдельности, сейчас я так понимаю все идет в комплексе (в одной программе) ?"
Сейчас будет точно так же, только OPC Server Vista включен в EnterPrise Server.
"3) Получается, что нам сейчас сделать объект, нужно будет в компанию покупать сервер и рабочую станцию, и еще на объект ?"
Вопрос решается покупкой web-лицензий, насколько я понял Ваш вопрос.
"4) Что из себя представляется лицензия ? Это USB ключ или на программном уровне, привязывается к конкретному компу ?"
Все точно так же, как и было с лицензией для Vista. "Корешок" листка от Шнайдера.
С уважением,
Роман
1) Можно ли купить только Menta и запрограммировать контроллер, как со старыми ксентами ?
2) Как сейчас происходит загрузка программу на новую платформу, через USB ?
3) Нужно ли обязательно покупать специальный блок питания PS-24V ?
4) В последний раз на объекте был USB ключ с лицензией. Мы тогда купили Висту, дома разработал программу и далее перенес на объект. А сейчас получается присылается лицензионный файл, который привязан к компу. Чтобы потом перетащить его на объект, нужно будет его как-то заново генерировать на объекте ?
mr_romans
18.5.2016, 14:40
Попробую ответить.
1) Для SmartStruxure идет своя Menta. Так что, по идее ответ - да, можно как раньше. Но насколько я знаю, чтобы купить Mentу надо, чтобы специалист прошел обучение в Шнайдере, причем именно SmartStruxure.
2) А в чем разница? Между старыми Xenta и новым Automation Server? По идее так же, как и раньше.
3) Блок питания обязателен к Automation Server. Это собственно и есть контроллер, а EnterPrise Server - это ПО. Плюс у них свои терминальные части (у контроллера и у блока питания).
4) Вот тут не подскажу, могу уточнить если важно.
mr_romans
18.5.2016, 16:23
Немного напутал, извиняюсь.. (Если не секрет, речь идет о объекте МедЦентр?)
1. Под словом "своя Menta" я имел ввиду, что для программирования AS от SmartStruxure потребуется свой набор инструментов. Фактически это WorkStation Prof, которая включает себя аналог Менты плюс редактор Графики, помимо WorkStation Standart. Просто по цене, разница между WorkSt обычной и Проф, получается как стоимость Менты.
Так понятно объяснил?
2. Разница между новым AS и старыми Xenta в том, что AS уже и web, помимо контроллера, то есть 511-ую не надо покупать отдельно.
3. Остается в силе ответ. Блок питания для AS нужен, иначе он не работает.
4. Да, если хотите поставить дома WorkSt Prof, то надо будет покупать второй ключ, для заливки программы.
Вроде бы все.
Не надо покупать второй ключ, делаете рехочт лицензии и все. На сколько я знаю usb ключей для стракчи не существует. В висте можно было сделать 4 рехоста в год. Теперь количество рехостов не ограничено, но чтобы перенести лицензию ее надо удалить на первом компе с подключенным интернетом через сервер лицензий. Кстати активация лицензии на новом пк тоже только через интернет.
Цитата(immer @ 17.5.2016, 20:52)

1) Можно ли купить только Menta и запрограммировать контроллер, как со старыми ксентами ?
2) Как сейчас происходит загрузка программу на новую платформу, через USB ?
3) Нужно ли обязательно покупать специальный блок питания PS-24V ?
4) В последний раз на объекте был USB ключ с лицензией. Мы тогда купили Висту, дома разработал программу и далее перенес на объект. А сейчас получается присылается лицензионный файл, который привязан к компу. Чтобы потом перетащить его на объект, нужно будет его как-то заново генерировать на объекте ?
Про PS 24 обратите внимание что он выдает 30 ватт и 7 из них сьедает AS. И есть таблица сколько сьедают модули. Одна щина включая PS и AS не должна превышать 32 модуля. Если же вам не хватает одного ps24 то после модулей сьевших 30 ватт вы ставите снова PS и продолжаете ставить модули. Еще рекомендация шнайдера садить землю всех PS24 и по одному контакту RET с модулей расширения на отдельное заземление.
Simmk700
19.5.2016, 15:27
Здравствуйте всем. Раз уж затронули тут такую тему попробую спросить - вдруг кто что знает. Имеются серверы автоматизации Struxureware AS-L, ПО StruxureWare Building Operation v1.3. В серверах AS-L имеется встроенный WEB-сервер, позволяющий подключаться и просматривать страницы визуализации при помощи обычного WEB-браузера. Вся проблема в том, что хорошо работает это все на не самых новых браузерах и Windows XP/7. В Windows 10 а так же многочисленных *nix'ах Java-апплеты отказались грузиться наотрез. Максимум идет загрузка первой страницы ввода логина/пароля а дальше "картинка" не появляется. Java 6, 7, 8 версии устанавливал - разницы особой нет, кроме того, что 7/8 больше ругаются на этот сайт и необходимо включать в исключения 192.168....
В связи с окончанием продаж Windows 7 ситуация совсем печальная. Может у кого то есть версии, как запустить визуализацию в Linux ??
Цитата(Simmk700 @ 19.5.2016, 18:27)

Здравствуйте всем. Раз уж затронули тут такую тему попробую спросить - вдруг кто что знает. Имеются серверы автоматизации Struxureware AS-L, ПО StruxureWare Building Operation v1.3. В серверах AS-L имеется встроенный WEB-сервер, позволяющий подключаться и просматривать страницы визуализации при помощи обычного WEB-браузера. Вся проблема в том, что хорошо работает это все на не самых новых браузерах и Windows XP/7. В Windows 10 а так же многочисленных *nix'ах Java-апплеты отказались грузиться наотрез. Максимум идет загрузка первой страницы ввода логина/пароля а дальше "картинка" не появляется. Java 6, 7, 8 версии устанавливал - разницы особой нет, кроме того, что 7/8 больше ругаются на этот сайт и необходимо включать в исключения 192.168....
В связи с окончанием продаж Windows 7 ситуация совсем печальная. Может у кого то есть версии, как запустить визуализацию в Linux ??
Могу ошибаться но в последних версиях ПО перевели графику на сильверлайт майкрософта
В последней версии убрали Java, оставили только HTML5. Проблем при открывании в браузерах не заметил. У предыдущих версий (1.5, 1.6 точно, у более ранних на знаю - уже не на чем проверить) есть возможность смены режима Java/HTML5. При открытии Web-визуализации в верхней части есть Settings - там меняется. Если в 1.3 такого нет, то имеет смысл обновиться до чего-нибудь более свежего.
Кто активно работает со SmartStruxure ? Интересуют вопросы по настройки Modbus RTU. В workstation можно сконфигурировать Modbus Интерфейс, а можно Modbus Slave, в чем разница ? В конкретном случае мне нужно подключить тачпанель к контроллеру, т.е. контроллер будет slave.
Цитата(immer @ 15.2.2017, 22:59)

Кто активно работает со SmartStruxure ? Интересуют вопросы по настройки Modbus RTU. В workstation можно сконфигурировать Modbus Интерфейс, а можно Modbus Slave, в чем разница ? В конкретном случае мне нужно подключить тачпанель к контроллеру, т.е. контроллер будет slave.
Вы создаете модбас интерфейс, и в нем забиваете переменные, а в модбас слейв вы выбираете порт по которому будет опрашиваться AS и его настройки.
Спасибо, с этим разобрался!
А подскажите с нумерацией регистров. Контроллер будет slave, а панель Weintek master. Обычно работаю с контроллерами Carel и когда создаешь список модбас, то он автоматом задает адрес переменной. Здесь же он всем переменным задает 101. Есть ли здесь какое-то правило с какого адреса начинается определенной тип переменной ? Очень странная система, даже нет возможности поставить Read/Write и все цифровые показывает как Digital Coil, хотя на самом деле часть из них Digital Input. И еще вопрос. Если переменная к примеру температура, то нужно 32-бита ставить и предусматривать для нее два регистра ? К примеру htubcnh OutTemp 100, а SupTemp должно быть 102 !?
Цитата(immer @ 20.2.2017, 0:07)

Спасибо, с этим разобрался!
А подскажите с нумерацией регистров. Контроллер будет slave, а панель Weintek master. Обычно работаю с контроллерами Carel и когда создаешь список модбас, то он автоматом задает адрес переменной. Здесь же он всем переменным задает 101. Есть ли здесь какое-то правило с какого адреса начинается определенной тип переменной ? Очень странная система, даже нет возможности поставить Read/Write и все цифровые показывает как Digital Coil, хотя на самом деле часть из них Digital Input. И еще вопрос. Если переменная к примеру температура, то нужно 32-бита ставить и предусматривать для нее два регистра ? К примеру htubcnh OutTemp 100, а SupTemp должно быть 102 !?
Адреса все назначаете в ручную!!! Там есть функция редактировать в таблице. Там можно будет менять тип переменной. Если у вас будут отрицательные температуры то да 2 регистра и 32 бита. Если без знака то можно и 16 бит. В винтек я уже делал тест, протокол нужно выбирать schneider modbus. Можете написать мыло в лс я скину вам свой шаблон для mt6070
4ertjaga_88
3.6.2017, 16:45
Коллеги,каким образом поменять subnet id в operation workstation для lon среды?
kosmos440o
5.6.2017, 15:43
Заходите в свойства сети, выбираете вкладку "расширенные", над таблицей доменов нажимаете карандаш (редактировать), там настройка ID.
4ertjaga_88
6.6.2017, 9:32
...Где возможно изменить только domain...версия 1.8.1 , если это важно....у Вас разве возможно изменить subnet? Да хотя бы даже не изменить,а создать заново сеть с нужным сабнетом - этого не получилось...по дефолту присваивает 254...в других программных решениях для конфигурации лон сетей это возможно делать!
Niko_0808
19.7.2018, 15:12
Подскажите появилась ли подделржка OPC технологий? т.е. данные с ОРС сервера затянуть в Smart Struxture в Enterprise Server ?
Официальное решение использовать вебсервисы с орс сервером от висты.
Niko_0808
19.7.2018, 15:35
Цитата(Snu @ 19.7.2018, 15:17)

Официальное решение использовать вебсервисы с орс сервером от висты.
Можно подробней? ЧТо значит " вебсервисы с орс сервером" Мне казалось это две разные технологии? Надо что то отдельно покупать или это в базовом комплекте ES?
(Последний раз по Smart Struxture юзал в 2014, может что то поменялось может что то забыл)
Цитата(Snu @ 19.7.2018, 15:17)

Официальное решение использовать вебсервисы с орс сервером от висты.
А какие есть не официальные решения?
Gosha_xak
23.7.2018, 15:51
А у меня такой вопрос: в проекте заложен данный сервер автоматизации и рабочее место, при чем в записке написано что данное ПО без ограничения по количеству точек переменных, это как?
Просто есть опыт работы со скадой Siemens Desigo, там помимо заказной позиции скады покупаются позиции на определенное количество точек данных, хоть на 100, хоть на 200 000 (как Bacnet переменных так и всех левых через OPC и прочее) и от этого пляшет цена конечная, тут такого не нашел. Разъясните кто
Без ограничений - это и означает без ограничений, не надо теги покупать.
Gosha_xak
24.7.2018, 12:00
Цитата(Vasiliy @ 23.7.2018, 16:01)

Без ограничений - это и означает без ограничений, не надо теги покупать.
Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
Kotlovoy
24.7.2018, 19:22
А я сегодня спаял себе имитатор токового датчика 4-20 мА.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Kotlovoy @ 24.7.2018, 23:22)

А я сегодня спаял себе имитатор токового датчика 4-20 мА.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаА при чем тут ваш иммитатор и система smartstruxure?
kosmos440o
24.7.2018, 22:03
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 13:00)

Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hlob&...p;hdtime=248193Если вы партнёры и прошли обучение, то у вас должен быть диск с документацией. В противном случае лучше пройти обучение, ибо там много неочевидных вещей, незнание которых сильно затянет разработку. У меня есть инженер, который обучался и настраивает мне сети и показывает разные фишки, поэтому я не лезу в эти частности. А он не лезет в мою визуализацию и программы. Иначе бы мы оба утонули - я в документации шнайдера, он в документации по оборудованию.
Я не вижу у вас Сервер Предприятия, объект не очень большой?
Gosha_xak
25.7.2018, 10:26
Цитата(kosmos440o @ 24.7.2018, 22:03)

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hlob&...p;hdtime=248193Если вы партнёры и прошли обучение, то у вас должен быть диск с документацией. В противном случае лучше пройти обучение, ибо там много неочевидных вещей, незнание которых сильно затянет разработку. У меня есть инженер, который обучался и настраивает мне сети и показывает разные фишки, поэтому я не лезу в эти частности. А он не лезет в мою визуализацию и программы. Иначе бы мы оба утонули - я в документации шнайдера, он в документации по оборудованию.
Я не вижу у вас Сервер Предприятия, объект не очень большой?
Мы не партнеры и становиться ими не собираемся, мы работает на Siemens'е - поэтому чтобы грамотно перебивать оборудование и ПО и возникла необходимость понимания во всей структуре.
В проекте заложен SmartStruxure Enterprise Server SXWSWESXX00001 и SmartStruxure WorkStation Professional SW-STATION-PRO-0
kosmos440o
25.7.2018, 23:50
Цитата(Gosha_xak @ 25.7.2018, 11:26)

Мы не партнеры и становиться ими не собираемся, мы работает на Siemens'е - поэтому чтобы грамотно перебивать оборудование и ПО и возникла необходимость понимания во всей структуре.
В проекте заложен SmartStruxure Enterprise Server SXWSWESXX00001 и SmartStruxure WorkStation Professional SW-STATION-PRO-0
Давно ничего про Сименс не слышал. Они уже слезли с Windows XP?
kosmos440o
26.7.2018, 1:23
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 13:00)

Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
Что касается точек, то достаточно купить программы сервер предприятия и (необязательно) рабочее место, количество точек определяется только вашим железом. если есть сервер предприятия или он же энтерпрайз, то до 100 000 будет нормально работать. По крайней мере, где-то до этого количества я разгонял, благодаря установкам вентиляции gold, у которых по bacnet 1500 точек на каждую. Конечно, одновременно на текущую мнемосхему столько лучше не выводить, 200-300 сигналов на одной мнемосхеме работают нормально. По вебу клиенты бесплатно.
Шнайдер насчёт этого молодцы, я даже как-то к Мастер-Скаде стал охладевать, ибо на больших объектах ценник получается одинаковым, а гемора с Мастерскадой зачастую больше. Хотя есть и у Инсата свои плюсы.
Также сервер автоматизации (железный контроллер) может работать по веб-интерфейсу как бесплатная скада всего что к нему подключено. наподобие как у болида щас железяка вышла с Мастерскадой 4D.
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 12:00)

Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
А у Вас именно 100500 шкафов автоматики и на одного оператора?
Цитата(Gosha_xak @ 24.7.2018, 12:00)

Ну а сколько тогда оборудования можно подключить к скаде и переменных можно вывести? хоть 100500 шкафов автоматики на одну скаду посадить? по мощности ПК все равно какое-то разумное ограничение должно быть
Цитата(Niko_0808 @ 19.7.2018, 16:35)

Можно подробней? ЧТо значит " вебсервисы с орс сервером" Мне казалось это две разные технологии? Надо что то отдельно покупать или это в базовом комплекте ES?
(Последний раз по Smart Struxture юзал в 2014, может что то поменялось может что то забыл)
А какие есть не официальные решения?
Есть вот такой вариант (аттач)
Цитата(Niko_0808 @ 19.7.2018, 15:35)

Можно подробней? ЧТо значит " вебсервисы с орс сервером" Мне казалось это две разные технологии? Надо что то отдельно покупать или это в базовом комплекте ES?
(Последний раз по Smart Struxture юзал в 2014, может что то поменялось может что то забыл)
А какие есть не официальные решения?
Вот еще
ветка есть
Цитата(Lihov @ 30.7.2018, 12:32)

Есть вот такой вариант (аттач)
Вот еще
ветка есть
Спасибо большое за ответ.
Цитата(Snu @ 19.7.2018, 15:17)

Официальное решение использовать вебсервисы с орс сервером от висты.
Либо через PME (Power Monitoring Expert)
Цитата(Auto @ 8.8.2018, 19:56)

Либо через PME (Power Monitoring Expert)
Ну это если есть PME, что бывает далеко не всегда. Ну а ставить/покупать PME только для OPC - это конечно не очень красиво...
kosmos440o
1.8.2019, 6:47
Господа, что там творится со Smartsruxure во второй версии с лицензиями? Щас ушёл из компании-партнёра, хотел левачок на ней забабахать, но наш обучавшийся там инженер говорит, что надо каждое модбас-устройство отдельно лицензировать теперь, если нет AS. Смотрю прайс - вижу фигу. Ещё блин, каждое АРМ лицензировать надо, халява кончилась?
Цитата(kosmos440o @ 1.8.2019, 10:47)

Господа, что там творится со Smartsruxure во второй версии с лицензиями? Щас ушёл из компании-партнёра, хотел левачок на ней забабахать, но наш обучавшийся там инженер говорит, что надо каждое модбас-устройство отдельно лицензировать теперь, если нет AS. Смотрю прайс - вижу фигу. Ещё блин, каждое АРМ лицензировать надо, халява кончилась?
Сейчас лицензия ентерпрайз сервера:
1 включает 3 рабочих места
2 лицензируется каждая AS-P (устройства под AS-P не лицензируется)
3 отдельные устройстав не под AS-P лицензируются.
4 лицензия на 1 ентерпрайз с 10 асп стоит примерно так же как ранее комплект ентерпрайз сервера и рабочей станции
kosmos440o
1.8.2019, 8:46
Цитата(Snu @ 1.8.2019, 6:54)

Сейчас лицензия ентерпрайз сервера:
1 включает 3 рабочих места
2 лицензируется каждая AS-P (устройства под AS-P не лицензируется)
3 отдельные устройстав не под AS-P лицензируются.
4 лицензия на 1 ентерпрайз с 10 асп стоит примерно так же как ранее комплект ентерпрайз сервера и рабочей станции
А не подскажете, где в прайсе лицензирование модбас-устройств? У меня ни одного AS нет, проект шибко бюджетный. Ну щас пока не надо, т.к. нашёл v1, но на будущее хотелось бы узнать. Прайс мне свежий прислали. Инженера нашего спросил, прислал мне кучу мануалов.
Цитата(kosmos440o @ 1.8.2019, 12:46)

А не подскажете, где в прайсе лицензирование модбас-устройств? У меня ни одного AS нет, проект шибко бюджетный. Ну щас пока не надо, т.к. нашёл v1, но на будущее хотелось бы узнать. Прайс мне свежий прислали. Инженера нашего спросил, прислал мне кучу мануалов.
Ну лицензия ентерпрайз сервер самая минимальная в любом случае включает 10 as-p
На отдельные полевые устройства следующие референсы
Description
Part Number
ES Hosted Node Pack - 5 SXWSWNDES00005
ES Hosted Node Pack - 10 SXWSWNDES00010
ES Hosted Node Pack - 25 SXWSWNDES00025
ES Hosted Node Pack - 50 SXWSWNDES00050
ES Hosted Node Pack - 100 SXWSWNDES00100
ES Hosted Node Pack - 200 SXWSWNDES00200
ES Hosted Node Pack - 300 SXWSWNDES00300
ES Hosted Node Pack - 600 SXWSWNDES00600
Пакет выбираете по девайсам по моему
kosmos440o
1.8.2019, 9:17
Цитата(Snu @ 1.8.2019, 8:52)

Ну лицензия ентерпрайз сервер самая минимальная в любом случае включает 10 as-p
И что, это даёт право подключать модбас-устройства напрямую к ES?
Цитата(kosmos440o @ 1.8.2019, 9:17)

И что, это даёт право подключать модбас-устройства напрямую к ES?
Нет.
Почему нет если да? Как раз эти поинты это могут быть модбас устройства подключенные к ES без AS.
Цитата(Reefer @ 6.8.2019, 15:35)

Нет.
Цитата(Snu @ 6.8.2019, 14:15)

Почему нет если да? Как раз эти поинты это могут быть модбас устройства подключенные к ES без AS.
Под "НЕТ" имелось ввиду, что обычная "лицензия ентерпрайз сервер самая минимальная в любом случае включает 10 as-p" не даст подключить сторонние устройства, а вот с ES Hosted Node Pack - пожалуйста.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,