Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Режим работы повысительного насоса без разбора.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
glavmex
В пионерлагере до 2-х туалетов +20 рукомойников всего 58 точек разбора 300 метров , посередине 150 м. душевые 10 леек. итого 68 точек.
Труба ПНД 50 насос Калпеда NM 32|20 C|A по графику 15 м.куб/ 38 метров.
Вопрос будет все это работать если разбора нет без АВТОМАТИКИ уплотнения графит по керамике. ночью с 1.00 до 6.00 насос отключается.

В котельной откуда берется вода 1.5 кг/см.кв.
Arkadii
При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.
ДмитрийЛютик
Цитата(Arkadii @ 23.5.2016, 7:34) *
При отсутствии водозабора (без автоматики) этот насос выйдет из строя.

Врятле выйдет, муфту порвет или слетит она.
Arkadii
- Какую муфту? Что куда слетит?
Водяной
http://ovk-vent.com.ua/p79343693-tsentrobe...os-calpeda.html

Графика нет с нулевого расхода. Не нашел.
График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется.

Такие советские моноблочники в таких режимах и работали по всему союзу. Где у нас повсеместно была автоматика отключения?
Работали весь день, пока вручную не отключали...

Сколько он проработает? Не знаю, я не эксплуатировал, может здесь есть эксплуатационщики...
tiptop
Цитата(glavmex @ 18.5.2016, 15:25) *
итого 68 точек.

Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...
ТТГВ
Цитата(Водяной @ 5.6.2016, 19:39) *
Графика нет с нулевого расхода. Не нашел.
График пологий. Давление по всем расходам не сильно меняется.


Да график пологий, там по графику 46,5 метров где то при нулевом расходе, так что кроме бесполезной траты электричества ничего не будет.
Serg Ivanov
Цитата(tiptop @ 5.6.2016, 19:58) *
Наверное, вода в улитке не сможет нагреться до кипения...

Это почему же?
tiptop
Цитата(Serg Ivanov @ 6.6.2016, 10:58) *
Это почему же?

Предполагаю, что будет достаточно водоразбора и утечек для того, чтобы это не произошло.
Arkadii
При чем здесь пологость графика? Проблема вообще не в давлении, а в нагреве воды внутри улитки.
От этого:
- Возникновении кавитационных явлений (Кавитация может быть очень сильной, т.к. при малых подачах NPSH насоса обычно не исследуют, а цифры реально высоки)
- Появление эффекта "сухого хода" в районе торцевого уплотнения.

Ну и в итоге ... со всеми вытекающими.
Fisher155
Не проще простенький шкаф собрать с запуском по электроконтактному манометру. Нормальному электрику работы на день максимум, на манометре выставить давление включения и выключения, и думать не надо
Arkadii
У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров) rolleyes.gif
tiptop
Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44) *
достаточно обычного реле давления

У "обычного" - разность между порогами срабатывания, наверное, великовата...
Kotlovoy
Цитата(Arkadii @ 6.6.2016, 14:44) *
У этого насоса электродвигатель всего 3 кВт. Никакой шкаф не нужен, достаточно обычного реле давления и маленького мембранного бачка (8 литров) rolleyes.gif

С маленьким аккумулятором может быть превышено количество пусков в единицу времени для двигателя. И тепловое реле или автомат начнут срабатывать, придется загрублять.
На одной из котельных летом дежурный оператор каждый час ходит и вручную сливает воду, чтобы подпиточный насос не закипел...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.