Леха 83
Можно ли устанавливать ГРПШ с входным давлением до 0,3МПа вблизи ЛЭП 10кВт?
По СП6213330 табл. 5 можно.
Расстояние до ЛЭП от газопровода среднего давления будет 2,5м и надо установить ГРПШ после ГРПШ газопровод пойдет низким давлением так же вдоль ЛЭП на расстоянии 2,5м.!!!!!!!!!!
smart-bear
По таблице 5 СП 62.13330 "Газораспределительные системы" минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от ПРГ до воздушных линий электропередачи "...не менее 1,5 высоты опоры..." (опоры линии электропередачи), что составляет не менее 10-12 метров.

И не забудьте ещё про Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").

Gibadullina VV
Всем привет)!
Существующий газопровод Ду 100 Р=0,6 МПа
необходимо вразрез газопровода установить УУГ. Но рядом находится осветительная мачта высотой 10 м для спортплощадки завода. необходимо ли отступать 15 в от мачты и устанавливать УУГ (принимаем как опору ЛЭП таблица 5 СП 62.13330.2011)? на чертеже мачта выделена розовым
GASPAR
Цитата(Gibadullina VV @ 17.11.2020, 6:08) *
Всем привет)!
Существующий газопровод Ду 100 Р=0,6 МПа
необходимо вразрез газопровода установить УУГ. Но рядом находится осветительная мачта высотой 10 м для спортплощадки завода. необходимо ли отступать 15 в от мачты и устанавливать УУГ (принимаем как опору ЛЭП таблица 5 СП 62.13330.2011)? на чертеже мачта выделена розовым


Не путайте понятие мачта освещения и ЛЭП. В вашем случае расстояние от узла учета газа до мачты следует принимать как от газопровода до сооружения. Другое дело - что от мачты просматривается провод непонятного назначения. Если провод силовой - то это скорее идентифицируется как линия электропередачи Меня бы больше беспокоило наличие деревьев в зоне предполагаемой установки УУГ. Расстояние от них до газопровода подключения УУГ принимается не менее высоты дерева.