Цитата(Gibadullina VV @ 17.11.2020, 6:08)

Всем привет)!
Существующий газопровод Ду 100 Р=0,6 МПа
необходимо вразрез газопровода установить УУГ. Но рядом находится осветительная мачта высотой 10 м для спортплощадки завода. необходимо ли отступать 15 в от мачты и устанавливать УУГ (принимаем как опору ЛЭП таблица 5 СП 62.13330.2011)? на чертеже мачта выделена розовым
Не путайте понятие мачта освещения и ЛЭП. В вашем случае расстояние от узла учета газа до мачты следует принимать как от газопровода до сооружения. Другое дело - что от мачты просматривается провод непонятного назначения. Если провод силовой - то это скорее идентифицируется как линия электропередачи Меня бы больше беспокоило наличие деревьев в зоне предполагаемой установки УУГ. Расстояние от них до газопровода подключения УУГ принимается не менее высоты дерева.