Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужна помощь. Как сгруппировать в узлы управления дренчерные завесы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Добрый день. Как сгруппировать дренчерные завесы. Мое предположение - дренчерные завесы подключить к спринклерной системе и рядом с дренчерной в коридоре установить узел, например УУ-Д50/1,2(Э24). Только смущает что это будет в коридоре. Срабатывать будет от пожарных извещателей. Дренчеры 5,25,24,23,20,21 будут на одном узле управления (отсекать торговый зал внизу от производственных корпусов), дренчеры 1,2,3,4,6,7,8 на втором узле, дренчера 9 будет иметь отдельный узел 3, дренчеры 10,26,27,11,12,13 - узел 4, дренчер 15 на отдельном узле 5, дренчеры 16,17,18,19 на отдельном узле 6. Непонятно как будет срабатывать дренчер 23, если произойдет пожар в производственном коридоре, то дренчерная 9,10,26,27,11,12,13,15 сработают, а дренчер 23 нет. Подскажите логику кто сталкивался с такой сложной цепочкой дренчеров.
BTS
Группировать завесы по узлам управления можно как угодно.Можно для завесы над каждым дверным проёмом делать свой соленоидный клапан или, например, брать бийские малорасходные дренчерные УУ. Группировать завесы на общем УУ можно исходя из необходимости одновременного действия. При желании можно даже подключить завесу 23 к двум узлам управления, поставив с каждой стороны по обратному клапану.
Инженер ОВК
Цитата(BTS @ 23.5.2016, 14:37) *
Группировать завесы по узлам управления можно как угодно.Можно для завесы над каждым дверным проёмом делать свой соленоидный клапан или, например, брать бийские малорасходные дренчерные УУ. Группировать завесы на общем УУ можно исходя из необходимости одновременного действия. При желании можно даже подключить завесу 23 к двум узлам управления, поставив с каждой стороны по обратному клапану.


Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?

Цитата(Инженер ОВК @ 23.5.2016, 14:43) *
Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?



Можно поподробнее про завесу 23, как это поставить по обратному клапану, что он даст? Что то не сталкивалась с саким.
BTS
Если Вы подключаете завесу через обратные клапаны к двум УУ, завеса работает при открытии любого из них, т.е. входит в состав обеих секций. Обратные клапаны предотвращают попадание воды во вторую секцию, если включается одна. Ручной пуск можно осуществить с помощью шарового клапана, установленного на байпасе вокруг УУ или соленоидного клапана.
Пример можно посмотреть на схеме. https://yadi.sk/d/sWB_7CYPiKa9J
BTS
Цитата(Инженер ОВК @ 23.5.2016, 14:55) *
Я просто логику не пойму - зачем столько завес? Чтобы если в цехах (это магазин с производственными цехами) случился пожар не передалось на торговый зал и коридоры? Над дверьми располагать, а как их вручную включить?

По поводу логики, завесы традиционно делаются над дверными и технологическими проёмами, разделяющими помещения оборудованные спринклерными установками от необорудованных. В п. 5.3.2.7 СП5 прямо говорится о необходимости оборудовать завесами тамбур-шлюзы. Если на здание есть СТУ, там должно быть указано, где нужны завесы.
Инженер ОВК
Цитата(BTS @ 23.5.2016, 16:37) *
По поводу логики, завесы традиционно делаются над дверными и технологическими проёмами, разделяющими помещения оборудованные спринклерными установками от необорудованных. В п. 5.3.2.7 СП5 прямо говорится о необходимости оборудовать завесами тамбур-шлюзы. Если на здание есть СТУ, там должно быть указано, где нужны завесы.


Добрый день. А подскажите можно дренчерную завесу не делать у тамбур-шлюзов, есть предусмотрена автоматическая противопожарная дверь?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.