Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Хочу задать вопрос про расчет расхода воздуха в тамбур-шлюз при помещении кат.А. (нормативно обоснованный). Пытался искать ответы на форуме, но что-то то не удалось найти понятные для себя (пока еще не дорос)). Если похожие ответы на мои вопросы есть на существующих темах, прошу перенаправить.
Согласно СП60.13330 п. 7.4.3 «Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б в соответствии с 7.1.7 и 7.2.17, следует принимать по расчету согласно приложению И и СП 7.13130 при условии создания и поддержания в них при закрытых дверях избыточного давления не менее 20 Па (по отношению к давлению в помещении, для которого предназначен тамбур-шлюз), но не менее 250 м /ч на каждый тамбур-шлюз»
Также СП4.13130, регламентирующий устройство тамбур-шлюзов у кат. А, ссылается на СП7.
В приложении И только общие рекомендации по расчету воздухообмена, в СП7 касаемо тамбур-шлюзов речь ведется только о тамбурах с подпором воздуха при пожаре. Из расчетных методик СП7 ссылается на МР ВНИИПО по расчетам параметров систем противодымной вентиляции. Из этих рекомендации наиболее подходит формула (60) (тамбур-шлюзы при автостоянках):
G= n*Fдв (20/Sдв)^0,5.
Вопросы : - можно ли пользоваться этой формулой при расчете в моем случаи;
- какое принимать кол-во дверей тамбур шлюза: только двери в сторону защищаемого помещения или двери в две стороны;
- можно ли для определения сопротивления воздухопроницанию двери использовать следующую формулу из МР: S= 5300/ро (данных от строителей по дверям не дождусь долго).
Также в проекте планируется отрицательный дисбаланс из помещения категории А. «компенсация» в тамбур. Можно ли в этом случаи принять, что нормативный д.б 20 Па установиться при +10 Па в тамбуре -10 Па в помещении и соотвертсвенно в расчетах принять 10Па, или лучше взять с запасом 20. Здание одноэтажное.
Большое спасибо!