Svyt
Добрый день Всем!
Прошу помощи вот в каком вопросе. Есть БЦ :подземный паркинг 2 этажа, и надземная часть 15 этажей. Столкнулся с такой штукой. Строят новый лифт( только на паркинг с 1-го этажа) и от него соответственно есть на минусах лифтовые холлы и тамбур-шлюзы. Писал замечания проектировщикам(и лично высказывал) что дренчерные завесы необходимо от АПС запускать(команду на открытие соленоидов), и сделать расстановку извещателей таким образом, чтобы 2 установили внутри тамбур-шлюза и 2 снаружи( на паркинге). И при обнаружении очага с какого либо направления, соответственный сигнал на запуск дренчеров. Сейчас некие граждане сделали извещатели изнутри тамбур-шлюзов.
Теперь думаю как заставить их сделать правильно, просмотрел СП 5, ничего нет кроме: п.5.3 "Дренчерные установки". Но там лишь про запуск при обнаружении от извещателей, а конкретные рекомендации по схемам расстановки в данном случае не смог найти- и Яндекс-друг не помог ))
Решил пойти другим путем- нашел РД системы от 2005г, пояснительную записку и пункт "Особые технические решения", где описана взаимосвязь дренчеров и АПС.
Так вот вопрос, на основе данных проектов из прошлого могу потребовать от подрядчиков переделать?! Нормативно это как то регламентируется?
Sindarkon
Завесы должна запускаться от любых извещателей во всём помещении, а не от одинокой парочки над дверью.
Svyt
Благодарю за ответ, но нужно документально....порой здравый смысл не работает. Хотя вроде Зак встал на нашу сторону и переправил подрядчику, жду ответа ))
Sindarkon
Я не знаю, для чего вам завеса, но она включается при пожаре. А пожар фиксируется во всём помещении, а не у стеночки. Если вы сами не предусмотрите такой тип запуска, вам его предусмотрит инспектор. Но я не вижу смысла ждать его пояснений.
Svyt
....отсекает она паркинг от лифтовой шахты,если по простому, там их всего 2, потому и требую со стороны паркинга еще 2 поставить....у нас дренчеры на паркинге по минимуму установлены вент.камеры и эвакуационные выходы... паркинг спринклерами защищен, странное решение,но оно когда то и кем то было согласовано(2005г)
Ost
Цитата(Svyt @ 26.5.2016, 5:38) *
паркинг спринклерами защищен

Завесы нужно запускать от спринклерной АУП
В установке дополнителных извещателей в паркинге необходимости нет.
СП 5.13130:
Цитата
5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУП;
- датчиков технологического оборудования.
Svyt
Цитата(Ost @ 27.5.2016, 7:06) *
Завесы нужно запускать от спринклерной АУП
В установке дополнителных извещателей в паркинге необходимости нет.
СП 5.13130:



....так у нас от извещателей и есть запуск....клапаны открываются и все....смысл вашего сообщения,если честно, не понял....СП знаю неплохо... unsure.gif .
Ost
Цитата(Svyt @ 26.5.2016, 5:38) *
...у нас ... паркинг спринклерами защищен

Цитата(Svyt @ 27.5.2016, 16:38) *
....так у нас от извещателей и есть запуск....клапаны открываются и все....

У Вас точно спринклерная АУП?
У Вас спринклеры с принудительным пуском?
Svyt
Цитата(Ost @ 27.5.2016, 10:15) *
У Вас точно спринклерная АУП?
У Вас спринклеры с принудительным пуском?



Судя по ИД именно такая )) хотя в моем понимании не совсем так...Приложу "вырезки" из ИД, дренчерные завесы от РПИ или от 2 извещателей из группы....2 с наружи, и 2 внутри...
Прилагаю файл.
Ost
Цитата(Svyt @ 30.5.2016, 22:51) *
... дренчерные завесы от РПИ или от 2 извещателей из группы....2 с наружи, и 2 внутри...

Дренчерные завесы нужно запускать по сигналу от установки пожарной сигнализации паркинга и/или по сигналу от спринклерной АУП паркинга (п.5.3.1.1 СП 5.13130).
Кроме этого: "5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту)".
Svyt
Цитата(Ost @ 31.5.2016, 7:12) *
Дренчерные завесы нужно запускать по сигналу от установки пожарной сигнализации паркинга и/или по сигналу от спринклерной АУП паркинга (п.5.3.1.1 СП 5.13130).
Кроме этого: "5.3.2.2 Включение дренчерных завес должно обеспечиваться как автоматически, так и вручную (дистанционно или по месту)".


Так все и есть. Все через СПРУТ-2, все работает как часы ( заливали как то РПИ и извещатели) и проверяли с АРМ "СПРУТ" запускать. Все стоит в автоматическом режиме.
supportops
Скажите пожалуйста, какие извещатели для обнаружения планируете применять?
Svyt
....уже есть "Esser"...вся основа здания на нем, ну и локалки через транспондеры интегрируются. Дорого ,но надежно!