Composter
Добрый день. Подскажите есть требования норм, запрещающие прокладку вертикальных стояков по лестничной клетке, которые обслуживают офисы ?
Заказчик хочет проложить стяки там потому что там есть отверстия.Здание офисное 5 этажей. Раньше было что то про опасность обмерзания, а теперь ничего по поводу лестничной клетке не нашел.
ИОВ
Здравствуйте!
Нет запрета. Даже в незадымляемых ЛК можно, но только с выгораживанием по п. 4.4.4 СП 1. А в обычных ЛК можно вообще открыто.
Раньше для ЛК было указание не ставить на приборах запорную арматуру - чтобы чьи-то шаловливые руки СО не заморозили.
А сейчас появилось много более хитрой арматуры, поэтому в СП 60 осталось только;
Цитата
6.4.9 У отопительных приборов следует устанавливать регулирующую арматуру.
...
В помещениях, где имеется опасность замерзания теплоносителя, регулирующая арматура у отопительных приборов должна быть защищена от ее несанкционированного закрытия.
Composter
ясно. а может тогда подскажете откуда взялось что на лк должна быть отдельная ветка?
ИОВ
Такое указание было во всех старых версиях СНиП на ОВ:
- самая ранняя версия - СНиП II-Г.7-62
Цитата
3.62. …
Примечание.
Отопительные приборы лестничных клеток должны присоединяться к обособленным
стоякам по однотрубной проточной схеме.

- самое последнее упоминание в СНиП 2.04.05-91*
Цитата
3.55. ...
Отопительные приборы на лестничной клетке следует присоединять к отдельным ветвям или стоякам систем отопления.

При этом, как видно из цитат, применялись термины должны и следует - т.е. другие варианты устройства стояков СО в ЛК даже не предусматривались
Composter
спасибо за ответы