Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВПВ в подвале/тех этаже/техподполье
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
jiexawcr
Нужен ли ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) в подвалах, техподпольях и прочих технических помещениях жилых домов с полимерными трубами (класс горючети у всех вроде Г3-Г4)? Можно ли чем аргументировать отказ от ВПВ? изоляция вспененный полиэтилен Г1 (по пожарному сертификату).

В подвалах с КУИ с категорией В2 тушить нужно только КУИ или целиком секцию? Пожаротушение с секции на секцию по подвалу разрешается (секции небольшие, но их много)?

Пожарная сигнализация требуется при применении полимерных труб?

ПС задавал в разделе сантехники - никто не смог помочь, а замечания ГАСН снять нужно, да и так что бы монтажники не в накладе были (и монтируем и проектируем).
Sindarkon
Цитата
Можно ли чем аргументировать отказ от ВПВ?

Формально - нет.

Цитата
В подвалах с КУИ с категорией В2 тушить нужно только КУИ или целиком секцию?

Целиком. Разрешается.

Цитата
Пожарная сигнализация требуется при применении полимерных труб?

Нет.
jiexawcr
Цитата(Sindarkon @ 1.6.2016, 8:34) *
"нужна пожарная сигнализация?"
Нет.

а ссылочку на норматив можно? smile.gif хотя бы какой СП или закон
Sindarkon
СП5, приложение А, таблица А.1, п.6.
jiexawcr
Но подвал другого назначения, или для пожарной сигнализации нет?
Sindarkon
Если найдёте в приложении "А" отдельно подвалы, можете использовать требования оттуда.
jiexawcr
понял smile.gif большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.