jiexawcr
31.5.2016, 21:48
Нужен ли ВПВ (внутренний противопожарный водопровод) в подвалах, техподпольях и прочих технических помещениях жилых домов с полимерными трубами (класс горючети у всех вроде Г3-Г4)? Можно ли чем аргументировать отказ от ВПВ? изоляция вспененный полиэтилен Г1 (по пожарному сертификату).
В подвалах с КУИ с категорией В2 тушить нужно только КУИ или целиком секцию? Пожаротушение с секции на секцию по подвалу разрешается (секции небольшие, но их много)?
Пожарная сигнализация требуется при применении полимерных труб?
ПС задавал в разделе сантехники - никто не смог помочь, а замечания ГАСН снять нужно, да и так что бы монтажники не в накладе были (и монтируем и проектируем).
Цитата
Можно ли чем аргументировать отказ от ВПВ?
Формально - нет.
Цитата
В подвалах с КУИ с категорией В2 тушить нужно только КУИ или целиком секцию?
Целиком. Разрешается.
Цитата
Пожарная сигнализация требуется при применении полимерных труб?
Нет.
Цитата(Sindarkon @ 1.6.2016, 8:34)

"нужна пожарная сигнализация?"
Нет.
а ссылочку на норматив можно?

хотя бы какой СП или закон
Sindarkon
1.6.2016, 10:39
СП5, приложение А, таблица А.1, п.6.
Но подвал другого назначения, или для пожарной сигнализации нет?
Sindarkon
1.6.2016, 16:53
Если найдёте в приложении "А" отдельно подвалы, можете использовать требования оттуда.
понял

большое спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.